La recherche a retourné 41 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 14 juin 2012 13:40
- Forum : RT 2012
- Sujet : modéliser une batterie chaude/froide dans une CTA DF
- Réponses : 9
- Vues : 17469
Re: modéliser une batterie chaude/froide dans une CTA DF
Merci pour votre réponse. Ma batterie chaud/froid fait la totalité du chauffage et de la clim de mon bâtiment. Cette batterie est en sortie de la CTA (voir image, l'extraction n'est pas représentée) Dans mon cas, le calcul de Cep n'arrive pas à son terme (Cep=0). Je pense que c'est la clim qui pose ...
- 12 juin 2012 09:02
- Forum : RT 2012
- Sujet : règles THU RT2005 et RT2012
- Réponses : 4
- Vues : 10956
règles THU RT2005 et RT2012
Bonjour,
Est ce que quelqu'un sait si les règles THU de la RT2005 et de la RT2012 sont les mêmes ?
Cordialement,
Nicolas Ferrand
Est ce que quelqu'un sait si les règles THU de la RT2005 et de la RT2012 sont les mêmes ?
Cordialement,
Nicolas Ferrand
- 08 juin 2012 11:02
- Forum : RT 2012
- Sujet : modéliser une batterie chaude/froide dans une CTA DF
- Réponses : 9
- Vues : 17469
modéliser une batterie chaude/froide dans une CTA DF
Bonjour, pour un calcul RT2012, je souhaite modéliser une batterie chaude/froide placée sur l'air insufflé sortant d'une CTA double flux, pour faire le chauffage et le refroidissement d'un petit tertiaire. Cette batterie hydraulique est alimentée par un générateur de type PAC réversible air-eau. Je ...
- 04 juin 2012 14:21
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Shed avec paroi vitrée
- Réponses : 3
- Vues : 8768
Re: Shed avec paroi vitrée
Bonjour,
on peut s'en sortir en mettant des toitures très inclinée, que l'on déclare vitrées, ou dans lesquelles on insère une fenêtre de toit.
Je mets un exemple en attaché (on peut faire encore plus proche de la verticale).
Cordialement,
Nicolas Ferrand
on peut s'en sortir en mettant des toitures très inclinée, que l'on déclare vitrées, ou dans lesquelles on insère une fenêtre de toit.
Je mets un exemple en attaché (on peut faire encore plus proche de la verticale).
Cordialement,
Nicolas Ferrand
petit bug
Bonjour, Dans Pleiades, pour la RT2012, dans l'onglet "Projet", dans les données administratives, les cases "Ville" contiennent le code postal, alors que ces cases contiennent bien le nom de la ville sous Alcyone. Petit problème à l'export ? (version 3.2.6.0) Cordialement, Nicola...
- 10 mai 2012 09:48
- Forum : RT 2012
- Sujet : problème de pont thermique de poutre en EN12831
- Réponses : 6
- Vues : 12631
Re: problème de pont thermique de poutre en EN12831
Merci pour la réponse, mais j'ai un commentaire : le U équivalent est correcte pour la RT, mais pour des déperditions pièce par pièce, ça ne me semble pas assez précis : j'ai pour ma part des pièces qui ont entre 0 et 14 ml de ponts thermiques de poutres et refends et qui auront le même Ueq. Sinon, ...
- 09 mai 2012 11:24
- Forum : RT 2012
- Sujet : problème de pont thermique de poutre en EN12831
- Réponses : 6
- Vues : 12631
problème de pont thermique de poutre en EN12831
Bonjour, j'ai mis des ponts thermiques de poutres sous le plancher bas dans Alcyone. Je les retrouve bien dans l'onglet bâtiment de Pleyades, mais pas dans la EN12831. L'export des résultats vers Excel ne les fait pas plus apparaitre. Pouvez-vous me dire s'il y a un bug ? De plus, je voudrais dire q...
- 10 avr. 2012 12:21
- Forum : Bistrot
- Sujet : Stations météo RT2005/2012
- Réponses : 16
- Vues : 34009
Re: Stations météo RT2005/2012
Bonjour à tous, L'information que j'ai (venant de Perrenoud) est que les fichiers météos ont effectivement été modifiés pour prendre en compte le réchauffement climatique, et qu'on pouvait gagner jusqu'à 20 % de besoin de chauffage ! Par contre, le calcul de la TIC garde les fichiers météos de la RT...
- 27 mars 2012 10:36
- Forum : RT 2012
- Sujet : remaques et questions sur le module EN12831
- Réponses : 2
- Vues : 8616
remaques et questions sur le module EN12831
Bonjour, voila quelques problèmes sur lesquels je bloque pour la EN12831 : - est-il possible de récupérer directement dans Pleiade (EN12831) les informations qu'une paroi interne donne sur une "autre partie du bâtiment" ? Dans Alcyone, j'ai mis une zone RT2012 par logement, j'ai mis un con...
- 26 mars 2012 12:52
- Forum : RT 2012
- Sujet : entrée d'air et bouche d'extraction en EN12831
- Réponses : 1
- Vues : 7189
entrée d'air et bouche d'extraction en EN12831
Bonjour, je suis en train de faire un calcul selon la EN12831, et je me pose des questions sur la ventilation (hygro) : - Je voulais ajouter des entrées d'air dans les pièces de vie, mais celle qui sont proposées dans la bibliothèque (Aldes par exemple) me semble être des débits globaux pour un appa...
- 23 mars 2012 09:11
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : quelques propositions d'améliorations
- Réponses : 0
- Vues : 17807
quelques propositions d'améliorations
Bonjour à tous, après une utilisation intense d'Alcyone et du calcul de déperditions cette semaine, voila quelques améliorations qui feraient gagner du temps : - une paroi avec contact "mitoyen" ou "mitoyen avec T° identique" dans Alcyone se traduit par "autre bâtiment"...
- 17 févr. 2012 12:04
- Forum : Suggestions
- Sujet : Uw et % clair de vitrage
- Réponses : 26
- Vues : 50123
Re: Uw et % clair de vitrage
Bonjour, Je voudrais relancer ce sujet, car je ne suis toujours pas très satisfait du codage des menuiseries dans Pleiades. Je voudrais alerter tout le monde sur un paramètre crucial dans la bibliothèque des menuiseries : le % de clair de vitrage, qui conditionne le facteur solaire et le Uw. Le menu...
- 17 févr. 2012 10:32
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : probleme de toiture inclinée
- Réponses : 5
- Vues : 11052
Re: probleme de toiture inclinée
Merci de cette réponse, effectivement ça marche. Plus largement, la conclusion que je tire, est qu'il faut bien s'astreindre à gérer les toitures à chaque niveau. L'exemple que j'ai envoyé est très simple, mais dans mon projet, j'ai une toiture inclinée qui se prolonge sur plusieurs niveaux. Dans ce...
- 16 févr. 2012 11:27
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : probleme de toiture inclinée
- Réponses : 5
- Vues : 11052
probleme de toiture inclinée
Bonjour, Dans un projet sur lequel je travail, j'ai un problème de toiture. J'ai au R0 une toiture qui monte en partie sur le R+1. Je vous envoie un exemple simplifié en attaché. Je me retrouve dans mon cas avec la création d'un mur shed (pièce 2) donnant sur l'extérieur alors que ce shed devrait do...
- 16 févr. 2012 10:21
- Forum : Suggestions
- Sujet : visualisation des sheds sous Alcyone
- Réponses : 2
- Vues : 7354
visualisation des sheds sous Alcyone
Bonjour, Je travaille actuellement sur un projet avec des toitures inclinées. Étant de différentes hauteurs, des murs sont prolongés. Mon problèmes, c'est que ces "shed" ne sont pas visualisable en mode plan sous Alcyone (ou alors je n'ai pas trouvé). Il n'est donc pas possible de les visu...