La recherche a retourné 697 résultats

par Stephane_T
03 mai 2024 12:58
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Albédos & Etat surface
Réponses : 5
Vues : 203

Re: Albédos & Etat surface

Pardon, je me suis mal exprimé. Pour prendre en compte le coefficient d’albédo du sol, il faut l'affecter... aux parois de façade, et non au sol. Il n'est donc pas possible d'affecter un état de surface au sol. En effet, la nature du sol peut être différente d'une façade à l'autre, donc ce paramètre...
par Stephane_T
03 mai 2024 11:29
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Albédos & Etat surface
Réponses : 5
Vues : 203

Re: Albédos & Etat surface

En fait, il faut affecter le "mini-scénario" d'albédo créé en bibliothèque aux parois de façade comme indiqué ici . L'interface du Modeleur ne permet pas d'affecter d'albédo aux parois de toiture, c'est donc albédo par défaut qui s'applique à ces parois. En revanche, c'est possible depuis ...
par Stephane_T
02 mai 2024 08:41
Forum : Suggestions
Sujet : Puits climatique hydraulique
Réponses : 8
Vues : 2636

Re: Puits climatique hydraulique

Malheureusement, non. Et ce n'est pas prévu pour cette année.
par Stephane_T
02 mai 2024 08:32
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Vérifications
Réponses : 4
Vues : 335

Re: Vérifications

Il existe deux types de vérifications : - une première vérification qui intervient lors de la phase "d'export du projet" (lorsque la saisie 2D est convertie en liste de pièces, parois, menuiseries et masques). Cette vérification est réalisée au lancement de n'importe quel calcul et au lanc...
par Stephane_T
26 avr. 2024 09:10
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Résultats PMV/PPD valeurs extrêmes
Réponses : 2
Vues : 237

Re: Résultats PMV/PPD valeurs extrêmes

Notez que vous pouvez exporter les résultats horaires, même pour les indicateurs de confort. Ce qui vous permet ainsi de réaliser cette analyse via un tableur.
par Stephane_T
26 avr. 2024 09:03
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Entrée d'air de type autoréglable
Réponses : 10
Vues : 391

Re: Entrée d'air de type autoréglable

Hé ! Mais en plus c'était déjà avec vous, c'est vrai ! :lol:
par Stephane_T
26 avr. 2024 08:49
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Entrée d'air de type autoréglable
Réponses : 10
Vues : 391

Re: Entrée d'air de type autoréglable

En effet, la saisie proposée ne correspond pas aux données fournies par les avis techniques. C'est la conséquence du fait que, lorsque la RT2012 est sortie, les avis techniques ne proposaient pas encore les données actuelles. Nous avons donc fait un choix pour faciliter la saisie. Maintenant que les...
par Stephane_T
25 avr. 2024 14:15
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Paroie sous-sol exposé
Réponses : 1
Vues : 86

Re: Paroie sous-sol exposé

Si une paroi est exposée (au soleil), il faut la mettre en contact "Extérieur". Qu'elle se trouve dans un niveau de sous-sol ne devrait pas poser problème.
par Stephane_T
25 avr. 2024 14:09
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Entrée d'air de type autoréglable
Réponses : 10
Vues : 391

Re: Entrée d'air de type autoréglable

Les équations sont de la forme de l'équation (223), donc il suffit de connaître un point de la courbe pour en déduire le coefficient C et caractériser la fonction.
par Stephane_T
25 avr. 2024 14:06
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Vérifications
Réponses : 4
Vues : 335

Re: Vérifications

Bonjour,
Qu'entendez-vous par "garantir que le projet est conforme" ? Conforme à quoi ?
Cordialement
par Stephane_T
22 avr. 2024 13:10
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Surchauffage en été
Réponses : 5
Vues : 287

Re: Surchauffage en été

Êtes-vous sûr que ces surchauffes n'ont pas une autre origine (apports solaire, puissances dissipées, défaut de ventilation, etc.) ? Pour vérifier si le chauffage fonction en été, jetez un oeil aux graphiques de puissance de chauffage (calcul de STD, uniquement).
par Stephane_T
22 avr. 2024 13:05
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Entrée d'air de type autoréglable
Réponses : 10
Vues : 391

Re: Entrée d'air de type autoréglable

Ces paramètres servent à caractériser la courbe caractéristique de la bouche autoréglable. Lorsque le delta P effectif < DeltaP1, c'est la valeur du débit à DeltaP1 qui permet de calculer le débit effectif. Lorsque le delta P effectif > DeltaP2, c'est la valeur du débit à DeltaP2 qui permet de calcu...
par Stephane_T
17 avr. 2024 13:38
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Calcul indices Fanger impossible
Réponses : 3
Vues : 169

Re: Calcul indices Fanger impossible

Si vous souhaitez que nous puissions analyser votre projet, merci de le transmettre par courriel à notre support technique.
par Stephane_T
17 avr. 2024 13:34
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Calcul indices Fanger impossible
Réponses : 3
Vues : 169

Re: Calcul indices Fanger impossible

Les températures sont-elles "correctes" au sein de ces zones ?

Il est tout à fait possible que lorsque la température intérieure est trop chaude (parce que les locaux ne sont pas climatisés) ces indicateurs ne soient pas calculables. Dans certains cas, leur calcul peut ne pas converger.
par Stephane_T
17 avr. 2024 13:13
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
Réponses : 9
Vues : 441

Re: Synthèse > Confort > Givoni

En fait, la case "Surchauffe seule" sert aussi au calcul de l'indicateur de Brager, c'est la raison pour laquelle elle est là. On pourrait aussi ajouter plusieurs colonnes, mais on a préféré ne pas le faire parce que l'on a estimé qu'il y en avait déjà suffisamment. En particulier, avec le...