La recherche a retourné 685 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 17 avr. 2024 13:38
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Calcul indices Fanger impossible
- Réponses : 3
- Vues : 130
Re: Calcul indices Fanger impossible
Si vous souhaitez que nous puissions analyser votre projet, merci de le transmettre par courriel à notre support technique.
- 17 avr. 2024 13:34
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Calcul indices Fanger impossible
- Réponses : 3
- Vues : 130
Re: Calcul indices Fanger impossible
Les températures sont-elles "correctes" au sein de ces zones ?
Il est tout à fait possible que lorsque la température intérieure est trop chaude (parce que les locaux ne sont pas climatisés) ces indicateurs ne soient pas calculables. Dans certains cas, leur calcul peut ne pas converger.
Il est tout à fait possible que lorsque la température intérieure est trop chaude (parce que les locaux ne sont pas climatisés) ces indicateurs ne soient pas calculables. Dans certains cas, leur calcul peut ne pas converger.
- 17 avr. 2024 13:13
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
- Réponses : 8
- Vues : 350
Re: Synthèse > Confort > Givoni
En fait, la case "Surchauffe seule" sert aussi au calcul de l'indicateur de Brager, c'est la raison pour laquelle elle est là. On pourrait aussi ajouter plusieurs colonnes, mais on a préféré ne pas le faire parce que l'on a estimé qu'il y en avait déjà suffisamment. En particulier, avec le...
- 16 avr. 2024 09:09
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
- Réponses : 8
- Vues : 350
Re: Synthèse > Confort > Givoni
Ce calcul est expliqué, d'une autre manière, dans la documentation de Pleiades : " Givoni, en % : Correspond à l'indicateur précédent divisé par le nombre d'heures d'occupation considéré de la zone. Le nombre d'heures d'occupation considéré dépend de la coche "Surchauf. seule": si la ...
- 16 avr. 2024 09:06
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
- Réponses : 8
- Vues : 350
Re: Synthèse > Confort > Givoni
En fait, ta formule n'est correcte que si l'on n'exclut pas l'inconfort froid. En effet, selon que l'on coche ou non la case "Surchauffe seule", on ne change pas le nombre d'heures de Givoni (ie. dans le zone de confort) mais le dénominateur (nb. h. occ) considéré lors du calcul du pourcen...
- 15 avr. 2024 17:07
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Synthèse > Confort > Givoni
- Réponses : 8
- Vues : 350
Re: Synthèse > Confort > Givoni
Non, la bonne formule est : Nb h. Givoni * (100/% Givoni su - 1), où "% Givoni su" est le pourcentage obtenu lorsque la case "Surchauffe seule" (ss) est cochée. En effet, Nb h. Givoni = Nb h. occ. x % Givoni/100 = Nb h. occ. ss x % Givoni ss/100 Le nombre d'heures de surchauffe =...
- 15 avr. 2024 10:59
- Forum : Suggestions
- Sujet : Axe des murs
- Réponses : 2
- Vues : 151
Re: Axe des murs
En effet, c'est une bonne idée. Elle reçu le ticket 7490. Merci de nous l'avoir transmise.
- 15 avr. 2024 10:54
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Calcul partiel d'éclairement naturel
- Réponses : 1
- Vues : 103
Re: Calcul partiel d'éclairement naturel
Salut Olivier, En fait, tu peux relancer les calculs en te limitant aux pièces modifiées tout en conservant les résultats obtenus précédemment pour les autres pièces. Pour cela, il faut juste relancer les calculs. Utilise la fonction " Exclure/Inclure les pièces du calcul de l'éclairement natur...
- 11 avr. 2024 12:01
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Composition faux plafonds
- Réponses : 1
- Vues : 76
Re: Composition faux plafonds
Les faux-plafonds ne sont saisis que pour leur effet sur les apports lumineux mais pas pour leur effet thermique. Il n'est donc pas possible de leur affecter une composition.
- 11 avr. 2024 12:00
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Gestion manuelle des stores
- Réponses : 2
- Vues : 108
Re: Gestion manuelle des stores
Non, le scénario de fermeture est appliqué tel quel. C'est à vous de le constituer en vous appuyant sur le scénario d'occupation, si nécessaire. De mémoire, le choix du type de gestion n'a pas d'effet en STD, sauf pour les cas Vénitien (avec ou sans suntraking) où le calcul tient compte de la présen...
- 09 avr. 2024 13:05
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Taux d'inconfort - Salle de sport
- Réponses : 1
- Vues : 73
Re: Taux d'inconfort - Salle de sport
Si le plafond de cette salle de sport est une simple toile tendue, je crains que la STD ne soit pas indiquée. Une toile tendue est trop légère et trop peu isolante pour être considérée comme une paroi. Or la STD n'est réalisable que sur des volumes intérieurs totalement fermés par des parois un tant...
- 04 avr. 2024 10:57
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Ventilation Interne - Planning
- Réponses : 2
- Vues : 128
Re: Ventilation Interne - Planning
Sur un autre sujet, lors de la création de scénario avec Excel, existe-t-il une astuce pour importer des scénarios d'occupation, puissance dissipées, ventilation, etc en pourcentage relatif à la valeur de base ? Si non, cette évolution est-elle prévue? Il n'y a pas de fonctionnalité spécifique. Une...
- 04 avr. 2024 10:34
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Ventilation Interne - Planning
- Réponses : 2
- Vues : 128
Re: Ventilation Interne - Planning
Pour la ventilation, sait-on apprécier l'erreur engendrée quand deux pièces ouvertes l'une sur l'autre sont saisies dans deux zones thermiques différentes (pas de mélange entre l'air des deux zones). Que se passe-t-il si ces mêmes pièces sont séparées par un mur avec une porte ouverte en permanence...
- 04 avr. 2024 10:07
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Inertie marchandises locaux commerciaux/entrepôt
- Réponses : 5
- Vues : 360
Re: Inertie marchandises locaux commerciaux/entrepôt
Je vous renvoie au manuel en ligne.
Vous devez renseigner la compacité en m3/m² (volume / surface externe).
La température initiale est la température de la masse au moment où elle est introduite dans la zone, c'est-à-dire lorsque la valeur dans le scénario augmente.
Vous devez renseigner la compacité en m3/m² (volume / surface externe).
La température initiale est la température de la masse au moment où elle est introduite dans la zone, c'est-à-dire lorsque la valeur dans le scénario augmente.
- 03 avr. 2024 11:37
- Forum : STD / SED COMFIE
- Sujet : Résistance superficielle des parois
- Réponses : 3
- Vues : 168
Re: Résistance superficielle des parois
Et pour compléter la réponse précédente, vous pouvez modifier ces coefficients à la main via la rubrique "paramètres experts" de la fenêtre de lancement du calcul de STD.