La recherche a retourné 96 résultats

par Jean-Louis
20 sept. 2023 15:34
Forum : ACV (EQUER, E+C-, RE 2020)
Sujet : Impact carbone ascenseur/fiche PEP
Réponses : 6
Vues : 1337

Re: Impact carbone ascenseur/fiche PEP

Bonjour, dans la base INIES pour cette fiche on a bien une unité fonctionnelle qui est exprimée en t.km, par contre elle a une quantité de 287 par défaut, 2023-09-20_16h07_46.png Lors de la création de la fiche utilisable dans Pleiades, les valeurs sont ramenées à 1 UF pour éviter toute confusion de...
par Jean-Louis
25 mai 2021 16:30
Forum : ACV (EQUER, E+C-, RE 2020)
Sujet : R2020 : optimisation de la modélisation
Réponses : 19
Vues : 8189

Re: R2020 : optimisation de la modélisation

Bonjour, de manière sommaire (sans pouvoir comparer les phases des différentes fiches) il existe dans la fenêtre de visualisation de la base de données environnementale une possibilité de comparer les fiches entre elles sous forme de radar. Sachant que lorsque la base est constituée toutes les fiche...
par Jean-Louis
04 mars 2020 15:42
Forum : Suggestions
Sujet : Et si vous abandonniez le RTF ?
Réponses : 62
Vues : 79813

Re: Et si vous abandonniez le RTF ?

Bonjour olivir, suite aux erreurs constatées ici : - 4 fois le tableau des Tic avec un groupe test inconnu ... - les tableaux des compositions ont une drôle de tête : ... Il semblerait qu'à chaque fois les données soient présentes plusieurs fois... Nous n'arrivons pas à reproduire le problème en int...
par Jean-Louis
04 déc. 2019 15:34
Forum : Suggestions
Sujet : Et si vous abandonniez le RTF ?
Réponses : 62
Vues : 79813

Re: Et si vous abandonniez le RTF ?

Bonjour olivir, Les images des menuiseries ne passent pas chez moi. Avec quel rapport rencontres-tu le problème (STD, RT, RTex...) ? Si ce ne sont pas des menuiseries dessinées il n'y a effectivement pas d'image. Dans le cas des menuiseries dessinées depuis que l'affichage a changé de méthode d'affi...
par Jean-Louis
02 déc. 2019 17:26
Forum : Suggestions
Sujet : Et si vous abandonniez le RTF ?
Réponses : 62
Vues : 79813

Re: Et si vous abandonniez le RTF ?

Tu me remets sur le droit chemin. C'était un lapsus car c'est effectivement avec LibreOffice 6.3.x.x que les modèles sont faits.
J'espère échapper au châtiment réservé à ceux qui idolâtrent l'Oracle :wink:
par Jean-Louis
02 déc. 2019 17:21
Forum : Suggestions
Sujet : Et si vous abandonniez le RTF ?
Réponses : 62
Vues : 79813

Re: Et si vous abandonniez le RTF ?

Bonjour à tous désolé de décevoir Caeli mais seule cette petite notice existe pour effectuer le passage du format de rapport RTF à l'ODT car les composants utilisés sont assez différents dans leur philosophie même si la syntaxe est relativement proche. De nombreuses règles y ont été ajoutées au fur ...
par Jean-Louis
02 août 2019 14:51
Forum : Suggestions
Sujet : Et si vous abandonniez le RTF ?
Réponses : 62
Vues : 79813

Re: Et si vous abandonniez le RTF ?

Bonjour, voici des nouvelles des rapports nouvelle formule : les nouveaux rapports seront générés en ODT et donc utilisables avec LibreOffice, OpenOffice, etc... il n'y a donc plus d'obligation d'avoir MS Office sur sa machine la génération en DOCX de MS Office ne sera pas étudiée le support des RTF...
par Jean-Louis
31 oct. 2018 16:36
Forum : ACV (EQUER, E+C-, RE 2020)
Sujet : Problème - Saisie coefficient lors ajout élément dans calcul carbone (E+C-)
Réponses : 9
Vues : 17845

Re: Problème - Saisie coefficient lors ajout élément dans calcul carbone (E+C-)

Bonjour à tous, après avoir testé cette fonctionnalité a de nombreuses reprises dans Pleiades ACV, à savoir le changement de fiche RSET dans une variante, je n'ai jamais constaté le phénomène. Dans cette situation les données du projet ne sont pas modifiées et seule la fiche "cadre" RSEE q...
par Jean-Louis
22 janv. 2018 14:16
Forum : ACV (EQUER, E+C-, RE 2020)
Sujet : Système assainissement - Inconnu
Réponses : 1
Vues : 7740

Re: Système assainissement - Inconnu

Bonjour, effectivement il se produit une erreur lors de la sauvegarde avec une valeur 'Inconnu' ; cependant, aucun calcul C- n'est possible sans renseigner de valeur pour le système d'assainissement car la valeur 'inconnu' ne fait pas partie des valeurs admises pour le calcul. Je vous encourage donc...
par Jean-Louis
30 nov. 2017 17:44
Forum : ACV (EQUER, E+C-, RE 2020)
Sujet : [Label E+C-] valeurs MDEGD
Réponses : 18
Vues : 39845

Re: [Label E+C-] valeurs MDEGD

Bonjour olivir, comme la production de PV et les équipements de productions sont dissociés, ce qui est pris en compte dans le projet est issu des équipements de production du PV, donc leur nombre, hélas. L'unité fonctionnelle de la fiche pour le PV (qu'il soit mono ou multicristallin) est le kWc pou...
par Jean-Louis
05 avr. 2017 12:06
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : novaEQUER validé pour l'expérimentation PEBN / E+C-
Réponses : 0
Vues : 43304

novaEQUER validé pour l'expérimentation PEBN / E+C-

Bonjour, L'intégration des calculs de la méthode d'évaluation de la Performance Énergétique et Environnementale des Bâtiments Neufs et des données de la base INIES ont été effectuées depuis le début de l'année 2017 dans une version de développement. Après quelques adaptations sur la méthode et la tr...
par Jean-Louis
10 nov. 2016 13:53
Forum : ACV (EQUER, E+C-, RE 2020)
Sujet : Bug Lancement Logiciel - Biblio avec version pléiade récente
Réponses : 1
Vues : 11760

Re: Bug Lancement Logiciel - Biblio avec version pléiade réc

Bonjour, ce phénomène a commencé à survenir avec la versions 1.6.8.0 de novaEQUER, le problème qui en découlait est qu'il était impossible de détecter la présence d'une mise à jour éventuelle du logiciel. Avec la version 1.6.8.4 disponible depuis le 8 novembre le problème que vous rencontrez au déma...
par Jean-Louis
31 oct. 2016 10:40
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : MAJ 3.6.8.2 - Alerte Antivir
Réponses : 3
Vues : 10464

Re: MAJ 3.6.8.2 - Alerte Antivir

Bonjour, effectivement c'est un faux positif et vous n'avez pas à vous inquiéter de cette alerte, nos logiciels sont testés en interne et ne contiennent pas de code malveillant. Ce genre de message survient parfois avec les méthodes de détection de certains antivirus qui sont plus ou moins strictes....
par Jean-Louis
19 mai 2016 12:31
Forum : ACV (EQUER, E+C-, RE 2020)
Sujet : Calcul des besoins en énergie utile pour l'ECS
Réponses : 4
Vues : 17453

Re: Calcul des besoins en énergie utile pour l'ECS

Bonjour, après étude de l'export de la variante, une bug sur la gestion de l'inventaire de l'ECS non électrique pour les projets P+C ayant des équipements a été détecté et corrigé ; le coefficient de passage en PCI est également appliqué aux données. Ces corrections font partie des nouveautés et amé...
par Jean-Louis
18 mai 2016 13:51
Forum : ACV (EQUER, E+C-, RE 2020)
Sujet : Erreur onglet quartier
Réponses : 2
Vues : 11633

Re: Erreur onglet quartier

Bonjour, c'est une erreur de format de données qui sera corrigée dans la prochaine version, c'est gênant car vous ne parvenez pas à savoir quelle est l'erreur en question. Le message complet est de la forme : Impossible d''ajouter le bâtiment, sa période de simulation est de x années ce qui est supé...