La recherche a retourné 10 résultats

par BAH3
04 juil. 2022 14:47
Forum : RE 2020 (énergie)
Sujet : Calculette exigences RE 2020 en bureaux et enseignement
Réponses : 16
Vues : 5210

Re: Calculette exigences RE 2020 en bureaux et enseignement

Bonjour, en utilisant la calculette mise à disposition pour calculer les seuils max (la dernière version donnée sur ce topic), je m'aperçois que le Ic construction max est différent du seuil calculé par PLEIADES. J'ai beau tourner les différentes modulations dans tous les sens, je ne vois pas commen...
par BAH3
29 nov. 2018 15:24
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : conso chauffage pour usage intermittent gymnase
Réponses : 1
Vues : 4570

conso chauffage pour usage intermittent gymnase

Bonjour, J'essaye de modéliser un gymnase sportif constitué d'une grande halle et de vestiaires. Le chauffage est assuré par des aérothermes électriques. Ils sont activés dès l'arrivée des occupants, puis éteints à la fin des séances de sport mais les séances de sport s’enchaînent sur la journée. Le...
par BAH3
23 mai 2018 10:22
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : Saisie manuelle géométrie baies
Réponses : 1
Vues : 4841

Re: Saisie manuelle géométrie baies

Le problème semble résolu pour le moment... Mais je n'ai pas trouvé à quoi c'est lié
par BAH3
23 mai 2018 10:14
Forum : Interfaces de Pleiades
Sujet : Saisie manuelle géométrie baies
Réponses : 1
Vues : 4841

Saisie manuelle géométrie baies

Bonjour,
il semble y avoir un bug dans la saisie manuelle de la géométrie des menuiseries.
En effet lorsque j'ouvre la fenêtre pour dessiner la baie je ne peux rien saisir, et ce malgré plusieurs relance de Pleiades.

Est ce que d'autres personnes ont ce problème aussi ?
par BAH3
04 juil. 2017 08:20
Forum : RT-Existant
Sujet : ECS thermodynamique
Réponses : 1
Vues : 8964

ECS thermodynamique

Bonjour, mon bâtiment d'immeuble dispose de la moitié des appartements alimentés en chaudiere gaz et l'autre moitié en ECS thermodynamique. Concernant l'ECS thermodynamique, j'ai bien entré le coefficent dans le titreV. Mais comment affecter 50% de mes logements à ce mode de production ? Autre quest...
par BAH3
23 juin 2017 10:01
Forum : RT-Existant
Sujet : Projet inital / projet rénové
Réponses : 1
Vues : 8218

Projet inital / projet rénové

Bonjour, Je suis débutante dans l’utilisation de Pleiades. J'ai lancé plusieurs calculs sous des noms différents avec seulement l'épaisseur d'isolant qui change. Mais quand je suis dans "Synthèse", il ne me propose rien dans le menu déroulant qui correspond à "projet rénové" (Cf ...
par BAH3
21 juin 2017 15:06
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : Consommation gaz qui n'a pas lieu d'être
Réponses : 11
Vues : 20926

Consommation gaz qui n'a pas lieu d'être

Bonjour,
Dans mon résultat STD une consommation de gaz significative apparaît dans "autre usage" je ne comprends pas d'où ça vient puisque tous mes systèmes sont électriques...
pouvez-vous m'aider?
par BAH3
21 juin 2017 10:51
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : enveloppe aéraulique
Réponses : 5
Vues : 13247

Re: enveloppe aéraulique

Merci, l'explication est claire.
Par ailleurs, j'ai créé un scénario d'ouverture de fenêtre pour faire baisser la température hors période de climatisation mais je n'ai pas l'impression qu'il le prend en compte dans le calcul puisque les températures sont inchangées...
par BAH3
21 juin 2017 10:17
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : enveloppe aéraulique
Réponses : 5
Vues : 13247

Re: enveloppe aéraulique

Merci pour votre réponse. J'ai l'impression en faisant le calcul sans prendre en compte l'aéraulique qu'il ne prend pas en compte le système de VMC ni les scénarios de ventilation. Dans les résultats je n'ai aucun besoin ni conso en ventilation. J'ai des températures qui avoisinent les 35° en Mai (j...
par BAH3
20 juin 2017 15:38
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : enveloppe aéraulique
Réponses : 5
Vues : 13247

enveloppe aéraulique

Bonjour, je suis débutante dans l'utilisation de Pleiades+Comfie. J'ai définis mon bâtiment sous Alcyone sans définir de zone aéraulique dans un premier temps et le calcul s'est fait assez rapidement. Dans un deuxième temps, j'ai créé une seule zone aéraulique pour tout mon bâtiment (hors pièces non...