La recherche a retourné 100 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 25 févr. 2013 09:41
- Forum : RT 2012
- Sujet : Problème de dimensionnement - Bug moteur CSTB
- Réponses : 3
- Vues : 9539
Re: Problème de dimensionnement - Bug moteur CSTB
Bonjour, J'ai eu le même message d'erreur sur plusieurs projets, en tertiaire et en habitation collective. Cependant mes générations étaient correctement dimensionnées et prenaient en compte une remise en température du bâtiment progressive. Je pense que ce message vient du fait que le moteur de cal...
- 22 févr. 2013 16:28
- Forum : RT 2012
- Sujet : Emission D'ECS
- Réponses : 5
- Vues : 11572
Emission D'ECS
Bonjour, Petite interrogation au niveau de la saisie des émetteur d'ECS: Je suis sur un bâtiment à usage d’habitation collective avec une production d'ECS collective en sous sol, avec ballon tampon et réseau de distribution bouclé. Prenons l'exemple de 4 logements par étage ce répétant à l'identique...
- 22 févr. 2013 16:02
- Forum : RT 2012
- Sujet : A l'intérieur des typologies...
- Réponses : 10
- Vues : 17147
Re: A l'intérieur des typologies...
Il faut analyser les scénarios et ainsi selectionner celui qui se rapprochera le plus au niveau du votre ( T°, conso d'ecs ...) On le faisait déjà en RT2005, la RT2012 sera identique.
- 22 févr. 2013 15:01
- Forum : RT 2012
- Sujet : A l'intérieur des typologies...
- Réponses : 10
- Vues : 17147
Re: A l'intérieur des typologies...
De plus quelle est la signification de Ralgd
- 22 févr. 2013 11:04
- Forum : RT 2012
- Sujet : A l'intérieur des typologies...
- Réponses : 10
- Vues : 17147
Re: A l'intérieur des typologies...
Bonjour, Regard paragraphe 2.2.1.3 Synthèse des scénario, Tu as une colonne "Ratio par défaut surface utile du local/surface utile du goupe (%)" ou on vois ce que considère la RT. Ces valeurs étant par défaut impossible de les modifier. Cependant on peut jouer sur l'éclairage au niveau des...
- 22 févr. 2013 10:48
- Forum : RT 2012
- Sujet : Problème de la Cep
- Réponses : 6
- Vues : 13426
Re: Problème de la Cep
Bonjour, Vous pouvez essayé avec une génération mixte chauffage ECS par la pompe à chaleur + un ballon tampon. Installez le ballon en volume chauffé pour récupérer les pertes et diminuer les consommations de chauffage. De plus les pertes de production seront récupéré en hiver d’où une légère diminut...
- 07 déc. 2012 17:28
- Forum : RT 2012
- Sujet : débit base et pointe ventilations (bibliothèque)
- Réponses : 5
- Vues : 11955
Re: débit base et pointe ventilations (bibliothèque)
Le débit Qvrep sert au calcul RT (il représente le débit moyen d'un logement en fonction du temps d’utilisation en débit max et mini)et les débits max indiqués dans l'avis technique servent au dimensionnement des groupes et réseaux d'extraction mais aussi au calcul des déperditions. Cependant l'avis...
- 07 déc. 2012 17:13
- Forum : RT 2012
- Sujet : Apports solaires minimisés en saisie simplifiée des vitrages
- Réponses : 5
- Vues : 11368
Re: Apports solaires minimisés en saisie simplifiée des vitr
ATTENTION AU SW
le Sw est la somme des Sw1, Sw2 et Sw3 en RT2012
le Sw en rt2005 correspond approximativement au Sw1.
Si vous saisissez le Sw comme en RT2005 vous vous pénalisez sur le Cep et sur Bbio.
le Sw est la somme des Sw1, Sw2 et Sw3 en RT2012
le Sw en rt2005 correspond approximativement au Sw1.
Si vous saisissez le Sw comme en RT2005 vous vous pénalisez sur le Cep et sur Bbio.
- 07 déc. 2012 17:09
- Forum : RT 2012
- Sujet : Coefficient b ? Problème de valeur par défaut
- Réponses : 5
- Vues : 12097
Re: Coefficient b ? Problème de valeur par défaut
Il est aussi possible de jouer avec les débit d'air une fois sous pléiades. Cela permet d’obtenir si vous êtes adjacent à un commerce un b=0.2 selon la RT2005 ou toutes autres valeurs.
- 07 déc. 2012 17:00
- Forum : RT 2012
- Sujet : erreur calculette résistance isolant
- Réponses : 3
- Vues : 9471
Re: erreur calculette résistance isolant
Bonjour,
Cependant dans la zone Données RT il est possible de forcer le Up.
Vous indiquez que la zone données RT ne sert que pour la génération de la fiche xml.
Si l'on force le Up celui-ci est il tout de même bien prit en compte par le moteur de calcul?
cordialement
Cependant dans la zone Données RT il est possible de forcer le Up.
Vous indiquez que la zone données RT ne sert que pour la génération de la fiche xml.
Si l'on force le Up celui-ci est il tout de même bien prit en compte par le moteur de calcul?
cordialement