La recherche a retourné 100 résultats

par pierre yves
25 févr. 2013 09:41
Forum : RT 2012
Sujet : Problème de dimensionnement - Bug moteur CSTB
Réponses : 3
Vues : 9539

Re: Problème de dimensionnement - Bug moteur CSTB

Bonjour, J'ai eu le même message d'erreur sur plusieurs projets, en tertiaire et en habitation collective. Cependant mes générations étaient correctement dimensionnées et prenaient en compte une remise en température du bâtiment progressive. Je pense que ce message vient du fait que le moteur de cal...
par pierre yves
22 févr. 2013 16:28
Forum : RT 2012
Sujet : Emission D'ECS
Réponses : 5
Vues : 11572

Emission D'ECS

Bonjour, Petite interrogation au niveau de la saisie des émetteur d'ECS: Je suis sur un bâtiment à usage d’habitation collective avec une production d'ECS collective en sous sol, avec ballon tampon et réseau de distribution bouclé. Prenons l'exemple de 4 logements par étage ce répétant à l'identique...
par pierre yves
22 févr. 2013 16:02
Forum : RT 2012
Sujet : A l'intérieur des typologies...
Réponses : 10
Vues : 17147

Re: A l'intérieur des typologies...

Il faut analyser les scénarios et ainsi selectionner celui qui se rapprochera le plus au niveau du votre ( T°, conso d'ecs ...) On le faisait déjà en RT2005, la RT2012 sera identique.
par pierre yves
22 févr. 2013 15:01
Forum : RT 2012
Sujet : A l'intérieur des typologies...
Réponses : 10
Vues : 17147

Re: A l'intérieur des typologies...

De plus quelle est la signification de Ralgd
par pierre yves
22 févr. 2013 11:04
Forum : RT 2012
Sujet : A l'intérieur des typologies...
Réponses : 10
Vues : 17147

Re: A l'intérieur des typologies...

Bonjour, Regard paragraphe 2.2.1.3 Synthèse des scénario, Tu as une colonne "Ratio par défaut surface utile du local/surface utile du goupe (%)" ou on vois ce que considère la RT. Ces valeurs étant par défaut impossible de les modifier. Cependant on peut jouer sur l'éclairage au niveau des...
par pierre yves
22 févr. 2013 10:48
Forum : RT 2012
Sujet : Problème de la Cep
Réponses : 6
Vues : 13426

Re: Problème de la Cep

Bonjour, Vous pouvez essayé avec une génération mixte chauffage ECS par la pompe à chaleur + un ballon tampon. Installez le ballon en volume chauffé pour récupérer les pertes et diminuer les consommations de chauffage. De plus les pertes de production seront récupéré en hiver d’où une légère diminut...
par pierre yves
07 déc. 2012 17:28
Forum : RT 2012
Sujet : débit base et pointe ventilations (bibliothèque)
Réponses : 5
Vues : 11955

Re: débit base et pointe ventilations (bibliothèque)

Le débit Qvrep sert au calcul RT (il représente le débit moyen d'un logement en fonction du temps d’utilisation en débit max et mini)et les débits max indiqués dans l'avis technique servent au dimensionnement des groupes et réseaux d'extraction mais aussi au calcul des déperditions. Cependant l'avis...
par pierre yves
07 déc. 2012 17:13
Forum : RT 2012
Sujet : Apports solaires minimisés en saisie simplifiée des vitrages
Réponses : 5
Vues : 11368

Re: Apports solaires minimisés en saisie simplifiée des vitr

ATTENTION AU SW
le Sw est la somme des Sw1, Sw2 et Sw3 en RT2012
le Sw en rt2005 correspond approximativement au Sw1.
Si vous saisissez le Sw comme en RT2005 vous vous pénalisez sur le Cep et sur Bbio.
par pierre yves
07 déc. 2012 17:09
Forum : RT 2012
Sujet : Coefficient b ? Problème de valeur par défaut
Réponses : 5
Vues : 12097

Re: Coefficient b ? Problème de valeur par défaut

Il est aussi possible de jouer avec les débit d'air une fois sous pléiades. Cela permet d’obtenir si vous êtes adjacent à un commerce un b=0.2 selon la RT2005 ou toutes autres valeurs.
par pierre yves
07 déc. 2012 17:00
Forum : RT 2012
Sujet : erreur calculette résistance isolant
Réponses : 3
Vues : 9471

Re: erreur calculette résistance isolant

Bonjour,

Cependant dans la zone Données RT il est possible de forcer le Up.
Vous indiquez que la zone données RT ne sert que pour la génération de la fiche xml.
Si l'on force le Up celui-ci est il tout de même bien prit en compte par le moteur de calcul?

cordialement