La recherche a retourné 864 résultats

par Ludovic_B
05 déc. 2011 14:54
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : P+C 3.1.12.0 : pas de mémorisation des rubriques affichées
Réponses : 1
Vues : 4577

Re: P+C 3.1.12.0 : pas de mémorisation des rubriques affiché

Oui, on a identifié un problème de mémorisation de la configuration STD, RT et DPE... qui sera corrigé à la prochaine mise à jour. En attendant, il faut activer le DPE pour qu'il mémorise les autre fonctionnalités... :oops:
par Ludovic_B
24 nov. 2011 18:25
Forum : STD / SED COMFIE
Sujet : plantage a l'exécution du calcul RT 2012
Réponses : 13
Vues : 16942

Re: plantage a l'exécution du calcul RT 2012

Le temps de calcul RT est satisfaisant en calcul ThB, ou ThBCE, cependant le temps de lecture par le moteur RT du fichier xml généré par Pléiades peut être très long suivant la saisie (nombre de paroi et de masques). Il faut effectivement être un peu patient. Les études de sensibilité proposées par ...
par Ludovic_B
07 oct. 2011 08:39
Forum : RT 2012
Sujet : Consommations RT et Consommations DYNAMIQUE
Réponses : 7
Vues : 15666

Re: Consommations RT et Consommations DYNAMIQUE

Nous restons en attente du module d’éclairement naturel qui permettra de calculer l'éclairement horaire en x points de chaque pièce et ainsi d'en déduire les besoins en éclairage artificiel. Sinon, les autres postes de consommations énergétiques réglementaires ne sont pas intégrés au calcul par simu...
par Ludovic_B
22 sept. 2011 08:19
Forum : RT 2012
Sujet : Consommations RT et Consommations DYNAMIQUE
Réponses : 7
Vues : 15666

Re: Consommations RT et Consommations DYNAMIQUE

Pour l'instant, les calculs effectués par Pléiades sont bien uniquement des calculs de besoins. Le mois prochain, l'intégration de la RT permettra d'effectuer les calculs de consommations réglementaires. Cependant, il ne permettra pas d'effectuer sur la base des calculs dynamiques de besoins de Comf...
par Ludovic_B
17 août 2011 08:51
Forum : RT 2012
Sujet : Remarques et suggestions
Réponses : 3
Vues : 9419

Re: Remarques et suggestions

On pourra toujours prévoir de réintégrer les compositions multiples dans le calcul réglementaire par la suite, cela n'apparait pas prioritaire pour l'instant.
Par rapport à la gestion des contacts sol et vide sanitaires, cela nous pose un problème d'intégration.
par Ludovic_B
17 août 2011 08:42
Forum : RT 2012
Sujet : Bibliothèques fournisseurs
Réponses : 7
Vues : 17717

Re: Bibliothèques fournisseurs

Concernant le calcul réglementaire (RT2012), les ventilations seront conventionnelles suivant la méthode et vous disposerez donc bien sur de ventilations hygro,autoégréglable, double flux, hybride, DAV, DAC... Pour faciliter la saisie, notamment en logement collectifs, vous choisirez directement en ...
par Ludovic_B
11 août 2011 09:49
Forum : RT 2012
Sujet : Bibliothèques fournisseurs
Réponses : 7
Vues : 17717

Re: Bibliothèques fournisseurs

Bien sur, nous utilisons le moteur de calcul officiel du CSTB et nous devons passer l'évaluation, comme les autres éditeurs de logiciel, avant le 1er janvier 2013. Jusqu'à cette date, nous avons le droit de diffuser notre logiciel. Passé le 1er Janvier 2013, seuls les logiciels dont l'évaluation a é...
par Ludovic_B
10 août 2011 08:56
Forum : RT 2012
Sujet : Bibliothèques fournisseurs
Réponses : 7
Vues : 17717

Re: Sortie de la version démonstration de Pleiades+RT

La mise en place de bibliothèques fournisseurs est prévue. Nous mettons en place un partenariat avec une société qui va disposer de bibliothèques. Il sera également prévu d'effectuer des liens vers les sites internet de bibliothèques constructeurs. La sortie de ces évolutions est prévue plutôt pour ...
par Ludovic_B
09 août 2011 13:03
Forum : RT 2012
Sujet : Remarques et suggestions
Réponses : 3
Vues : 9419

Re: Sortie de la version démonstration de Pleiades+RT

Bonjour, Concernant vos remarques: la 3.1.10 écrase la 3.1.9 sans souci: pas de problèmes de remontés de ce coté. Les compositions multiples ne sont pas prises en charge: Effectivement pour le calcul réglementaire, nous n'avons pas souhaité effectuer cette simplification car elle n'est pas présente ...