Inertie et besoins de chauffage

Discussions ouvertes sur tous les sujets, notamment énergétique, thermique, environnement, ACV bâtiment...

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Répondre
vducloux
Membre
Messages : 6
Inscription : 04 janv. 2010 10:59

Inertie et besoins de chauffage

Message par vducloux » 23 mai 2014 11:11

Bonjour,

Je me questionne sur l’intérêt de l'inertie thermique sur les besoins de chauffage.

J'ai simulé deux bâtiments de même architecture, de forme plutôt compact dont les vitrages sont principalement distribués au sud.

Le premier a une forte inertie thermique (blocs de béton cellulaire et plancher intermédiaire en béton plein) et le second a une faible inertie (ITI et plancher intermédiaire bois).

Le R des parois et le U des vitrages est strictement identique pour les deux bâtiments.

En appliquant un scénario de température de 19°C avec un réduit à 15°C entre 21h et 7h, j’obtiens des besoins en chauffage identique pour ces deux bâtiment. Le bâtiment a forte inertie a même des besoins en chauffage légèrement plus important.

L'inertie thermique permet de stocker les apports solaires pour les restituer la nuit... mais le faite que les parois lourdes continues de restituer de la chaleur après l'application du réduit semble augmenter très fortement les besoins en chauffage.

Il est courant de généraliser que l'inertie de la construction permet de réduire les besoins de chauffage, la simulation montre que ce n'est pas le cas.

Y a-t-il un paramètre que je n'aurais pas pris en compte ? L'inertie de la construction permet-elle toujours de réduire les besoins de chauffage ou peut elle dans certain cas être néfaste ?

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Inertie et besoins de chauffage

Message par Régis » 23 mai 2014 11:32

Bonjour,
vducloux a écrit :Il est courant de généraliser que l'inertie de la construction permet de réduire les besoins de chauffage, la simulation montre que ce n'est pas le cas.
Oui.
Il vous faut donc étudier de plus près ce qui est responsable de ce que vous observez.

Que se passe-t-il avec :
- un calcul sans apport solaire ?
- un calcul sans apport gratuit ?

Les ventilations et les infiltrations d'air sont-elles identiques pour les deux bâtiment ?

Dans certains cas, l'inertie peut effectivement être défavorable.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Caeli
Omniscient
Messages : 719
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Inertie et besoins de chauffage

Message par Caeli » 23 mai 2014 11:41

Attention aussi aux baisses de nuit sur les bâtiments à inertie ça peut être contre productif au moment de la remise en chauffe. On peu même se poser la question de l'utilité d'une réduction de nuit sur un bâtiment bien isolé à forte inertie.

Vous pouvez essayer de ne réduire que de 2°C la nuit dans la bâtiment à inertie et le limiter la puissance de chauffage :idea:
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Inertie et besoins de chauffage

Message par olivir » 23 mai 2014 12:11

Je partage l'avis de Caeli, l'inertie n'est pas une panacée ni pour le confort d'été ni pour réduire les besoins de chauffage. C'est juste un paramètre-clef avec lequel il est intéressant de jouer.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Caeli
Omniscient
Messages : 719
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Inertie et besoins de chauffage

Message par Caeli » 23 mai 2014 16:30

Quel talent :wink:
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Inertie et besoins de chauffage

Message par olivir » 26 mai 2014 08:33

:lol:
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
bertaud
Expert
Messages : 172
Inscription : 28 avr. 2008 10:25

Re: Inertie et besoins de chauffage

Message par bertaud » 26 mai 2014 20:32

Etienne Bertaud

Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Inertie et besoins de chauffage

Message par olivir » 27 mai 2014 13:10

Merci, merci :oops:
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

pierre yves
Expert
Messages : 100
Inscription : 21 sept. 2012 15:53
Localisation : Rennes

Re: Inertie et besoins de chauffage

Message par pierre yves » 20 juin 2014 15:01

attention à la surpuissance selon la NF P 52-612

Selon l'inertie la surpuissance varie énormément

si inertie moyenne et relance 2°C en 1h surp. = 22W/m²

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Inertie et besoins de chauffage

Message par olivir » 21 juin 2014 17:55

Je ne vois pas pourquoi cette précision pierre yves, ça répond à quoi ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Répondre