Inertie et besoins de chauffage
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
Inertie et besoins de chauffage
Bonjour,
Je me questionne sur l’intérêt de l'inertie thermique sur les besoins de chauffage.
J'ai simulé deux bâtiments de même architecture, de forme plutôt compact dont les vitrages sont principalement distribués au sud.
Le premier a une forte inertie thermique (blocs de béton cellulaire et plancher intermédiaire en béton plein) et le second a une faible inertie (ITI et plancher intermédiaire bois).
Le R des parois et le U des vitrages est strictement identique pour les deux bâtiments.
En appliquant un scénario de température de 19°C avec un réduit à 15°C entre 21h et 7h, j’obtiens des besoins en chauffage identique pour ces deux bâtiment. Le bâtiment a forte inertie a même des besoins en chauffage légèrement plus important.
L'inertie thermique permet de stocker les apports solaires pour les restituer la nuit... mais le faite que les parois lourdes continues de restituer de la chaleur après l'application du réduit semble augmenter très fortement les besoins en chauffage.
Il est courant de généraliser que l'inertie de la construction permet de réduire les besoins de chauffage, la simulation montre que ce n'est pas le cas.
Y a-t-il un paramètre que je n'aurais pas pris en compte ? L'inertie de la construction permet-elle toujours de réduire les besoins de chauffage ou peut elle dans certain cas être néfaste ?
Merci
Je me questionne sur l’intérêt de l'inertie thermique sur les besoins de chauffage.
J'ai simulé deux bâtiments de même architecture, de forme plutôt compact dont les vitrages sont principalement distribués au sud.
Le premier a une forte inertie thermique (blocs de béton cellulaire et plancher intermédiaire en béton plein) et le second a une faible inertie (ITI et plancher intermédiaire bois).
Le R des parois et le U des vitrages est strictement identique pour les deux bâtiments.
En appliquant un scénario de température de 19°C avec un réduit à 15°C entre 21h et 7h, j’obtiens des besoins en chauffage identique pour ces deux bâtiment. Le bâtiment a forte inertie a même des besoins en chauffage légèrement plus important.
L'inertie thermique permet de stocker les apports solaires pour les restituer la nuit... mais le faite que les parois lourdes continues de restituer de la chaleur après l'application du réduit semble augmenter très fortement les besoins en chauffage.
Il est courant de généraliser que l'inertie de la construction permet de réduire les besoins de chauffage, la simulation montre que ce n'est pas le cas.
Y a-t-il un paramètre que je n'aurais pas pris en compte ? L'inertie de la construction permet-elle toujours de réduire les besoins de chauffage ou peut elle dans certain cas être néfaste ?
Merci
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Inertie et besoins de chauffage
Bonjour,
Il vous faut donc étudier de plus près ce qui est responsable de ce que vous observez.
Que se passe-t-il avec :
- un calcul sans apport solaire ?
- un calcul sans apport gratuit ?
Les ventilations et les infiltrations d'air sont-elles identiques pour les deux bâtiment ?
Dans certains cas, l'inertie peut effectivement être défavorable.
Cordialement.
Oui.vducloux a écrit :Il est courant de généraliser que l'inertie de la construction permet de réduire les besoins de chauffage, la simulation montre que ce n'est pas le cas.
Il vous faut donc étudier de plus près ce qui est responsable de ce que vous observez.
Que se passe-t-il avec :
- un calcul sans apport solaire ?
- un calcul sans apport gratuit ?
Les ventilations et les infiltrations d'air sont-elles identiques pour les deux bâtiment ?
Dans certains cas, l'inertie peut effectivement être défavorable.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Inertie et besoins de chauffage
Attention aussi aux baisses de nuit sur les bâtiments à inertie ça peut être contre productif au moment de la remise en chauffe. On peu même se poser la question de l'utilité d'une réduction de nuit sur un bâtiment bien isolé à forte inertie.
Vous pouvez essayer de ne réduire que de 2°C la nuit dans la bâtiment à inertie et le limiter la puissance de chauffage
Vous pouvez essayer de ne réduire que de 2°C la nuit dans la bâtiment à inertie et le limiter la puissance de chauffage
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Inertie et besoins de chauffage
Je partage l'avis de Caeli, l'inertie n'est pas une panacée ni pour le confort d'été ni pour réduire les besoins de chauffage. C'est juste un paramètre-clef avec lequel il est intéressant de jouer.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Inertie et besoins de chauffage
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Re: Inertie et besoins de chauffage
Il faut lire et relire Olivir : http://enercoconseils.wordpress.com/201 ... omme-plus/
Etienne Bertaud
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Inertie et besoins de chauffage
Merci, merci
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
-
- Expert
- Messages : 100
- Inscription : 21 sept. 2012 15:53
- Localisation : Rennes
Re: Inertie et besoins de chauffage
attention à la surpuissance selon la NF P 52-612
Selon l'inertie la surpuissance varie énormément
si inertie moyenne et relance 2°C en 1h surp. = 22W/m²
Selon l'inertie la surpuissance varie énormément
si inertie moyenne et relance 2°C en 1h surp. = 22W/m²
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Inertie et besoins de chauffage
Je ne vois pas pourquoi cette précision pierre yves, ça répond à quoi ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo