Page 1 sur 1

déphasage ET lame d'air ventilée

Publié : 06 août 2017 08:18
par Psi Thermique
Salut à tous,
je cherche à calculer l'impact d'une lame d'air ventilée sur le déphasage d'un complexe toiture...
Or le calcul du déphasage ne tient compte uniquement (en général) de matériaux pleins et d'un flux entrant et sortant. Cependant dans le cas d'une lame d'air ventilée l'amortissement est influencée...

Comment prendre en compte qu'une partie du flux s'échappe par la lame d'air ventilée.
J'ai cherché pas mal de publi mais je n'ai rien trouvé sur ça.

Sébastien

Re: déphasage ET lame d'air ventilée

Publié : 07 août 2017 08:52
par Régis
Vous trouverez des éléments de réponse ici dans le manuel.
Nous y évoquons ce que préconisent les règles ThS et ThU.