Bonjour,
J'ai lu plusieurs posts sur la détérmination de la puissance de chauffage.
La méthode est bonne, mais à la fac je me souviens qu'on calculait la puissance de chauffage en régime stationnaire d’où mes remarques suivantes:
Dans mon projet j'ai créé des scénarios de ventilation annuels pour bypasser mes DF en été.
Cependant pouvez vous m'expliquer pourquoi lorsque j'applique mes scénarios de ventil DF hiver j'obtiens une différence de 15 kw avec mon scénario de ventil annuelle?
Se pourrait il que mes piéces soient chauffées en Aout ce qui impliquerait bien sur une surpuissance énorme à cause du bypasse???
Dans tous les cas j'aimerai bien savoir quelle scénario de ventilation il faudrait appliquer pour dimensionner le chauffage lorsqu'on est en présence de double flux?
Merçi pour vos réponses, Pape
Puissance de chauffage et ventil DF
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Re: Puissance de chauffage et ventil DF
Bonjour.
Pour la méthode, la synthèse est dans l'aide : Quelle méthode peut-on appliquer pour dimensionner un équipement de chauffage en simulation thermique dynamique ?
Je crois qu'il faudrait ajouter à cette page l'utilisation d'un scénario constant pour la ventilation, correspondant au débit max (avec récupération de chaleur si DF).
Pour le reste, on ne peut pas trop le dire. C'est sûr que s'il y a un scénario de chauffage à 20°C en août avec en même temps la ventilation by-passée...
(C'est plus une question P+C que RT.)
Pour la méthode, la synthèse est dans l'aide : Quelle méthode peut-on appliquer pour dimensionner un équipement de chauffage en simulation thermique dynamique ?
Je crois qu'il faudrait ajouter à cette page l'utilisation d'un scénario constant pour la ventilation, correspondant au débit max (avec récupération de chaleur si DF).
Pour le reste, on ne peut pas trop le dire. C'est sûr que s'il y a un scénario de chauffage à 20°C en août avec en même temps la ventilation by-passée...
(C'est plus une question P+C que RT.)
Re: Puissance de chauffage et ventil DF
Merçi pour votre réponse,
J'avoue que je ne me suis jamais posé cette question auparavant, ça me paraissait être du béaba....mais bon!
C'est plus la différence entre les deux concepts qui me fait un peu peur.Du point de vue bilan thermique y'a quand même une grande différence (présence ou non de l'échangeur).
Mai bon on va faire comme à la fac tant qu'on est étudiant, tout calculer à la main ! c'est plus sûr
J'avoue que je ne me suis jamais posé cette question auparavant, ça me paraissait être du béaba....mais bon!
C'est plus la différence entre les deux concepts qui me fait un peu peur.Du point de vue bilan thermique y'a quand même une grande différence (présence ou non de l'échangeur).
Mai bon on va faire comme à la fac tant qu'on est étudiant, tout calculer à la main ! c'est plus sûr
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Puissance de chauffage et ventil DF
Depuis les dernière évolutions du logiciel, il est préférable d'utiliser le module déperdition 12831 pour vos calculs de puissance. Il est fait pour ça!
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Puissance de chauffage et ventil DF
Oui, enfin, à condition d'avoir souscrit à l'option RT2012
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo