ponts thermiques menuiseries étonnants

Message par Antoine EAC » 28 févr. 2013 16:49

Bonjour,

je remarque dans la bibliothèque RT2012 de Pleiades que les ponts thermiques au niveau des seuils de porte (DC 3.1 à 3.5) sont étonnants : les valeurs avec remontée d'isolant sont plus importantes que celles sans remontée d'isolant.
N'y a-t-il pas erreur ? Cela ne doit-il pas être inversé ?

Bonne journée.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: ponts thermiques menuiseries étonnants

Message par Régis » 05 mars 2013 14:39

Bonjour,

Après vérification, je vous confirme ces valeurs que l'on retrouve bien page 222 (fascicule 5 des règles TH-U) dans le classeur RT2012.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: ponts thermiques menuiseries étonnants

Message par olivir » 05 mars 2013 17:40

C'est assez logique en fait, c'est le même comportement avec un mur isolé ou non isolé. Le mur isolé présente des ponts thermiques plus importants que le non isolé même si c'est le second qui au total a le plus déperditions.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Antoine EAC
Confirmé
Messages : 10
Inscription : 04 août 2010 16:44

Re: ponts thermiques menuiseries étonnants

Message par Antoine EAC » 06 mars 2013 09:37

En effet, je découvre que ce pont thermique au niveau des seuils de porte est en réalité un pont thermique additionnel, qui vient s'ajouter au pont thermique de la liaison mur/plancher bas.
A noter qu'il en est autant pour les porte-fenêtre sans soubassement.
Merci pour vos réponses !

jdpjav
Gourou
Messages : 360
Inscription : 27 oct. 2010 16:45

Re: ponts thermiques menuiseries étonnants

Message par jdpjav » 30 juin 2019 11:39

Bonjour,
Je déterre ce post ...
pour dire que puisque le Pt th seuil doit être appliqué à une porte et porte-fenêtre, càd, selon la ThU, dès lors qu'il n'y a pas de soubassement, pourquoi P+C n'applique t-il pas automatiquement le Pt th seuil que nous saisissons pour les "portes" à toutes les menuiseries d'allège nulle ?
ça éviterait d'avoir à les corriger un à un ... (à moins que j'ai zappé qq chose ...).

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: ponts thermiques menuiseries étonnants

Message par Régis » 01 juil. 2019 08:44

Cette demande d'amélioration du logiciel a été transmise aux développeurs informatiques via le ticket 4872.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous en faire part.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 259
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

Re: ponts thermiques menuiseries étonnants

Message par cottet_energie » 11 févr. 2022 13:52

Bonjour,

Je fais remonter ce sujet car la question demeure.

Merci :D

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: ponts thermiques menuiseries étonnants

Message par Régis » 18 févr. 2022 11:48

J'ai relancé le ticket 4872 correspondant auprès de mes collègues développeurs.