J'ai un problème à vous soumettre, plus RT que spécifiquement P+C.
Lors d'un échange avec un BE, nous avons discuté de la différence entre une solution de traitement VC 4 tubes et un solution 2 tubes en change-over associée à 2 fils pour assurer le chauffage d'espaces en demande de chaud lorsque l'installation a basculé en mode froid et en particulier de la capacité de la RT à différentier ces deux solutions du point de vue énergétique. Dans un premier temps, je me dis qu'une solution qui embarque des résistances à effet joule va présenter une performance moindre. Mais, en parcourant les règles Th-BCE, je comprends que si ces résistances ne sont utilisées qu'en mode rafraichissement, alors elles ne sont pas prises en compte dans le calcul RT puisqu'il est dit au paragraphe 3.3.1
Code : Tout sélectionner
On distingue 3 saisons : hiver, mi-saison, été, [u]le chauffage n'étant opérationnel qu'en hiver[/u].
Si, sous P+C, je veux intégrer des résistances sur des VC, il faut que je crée un générateur à effet joule ?