Bonjour,

quand on réalise un pré-rafraichissement par soufflage d'air neuf, à quoi correspond exactement le paramètre "T de dimensionnement de la batterie" ?

Est-ce bien la T de l'air soufflé après passage dans la batterie froide ? On saisit alors usuellement une T du type T consigne - delta T ?

Merci,

Cordialement.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Batterie froide

Message par Régis » 13 mars 2017 11:11

Température de l'air soufflé après passage dans la batterie froide : cela correspond à la consigne de température de pré-refroidissement.

La température de dimensionnement de la batterie correspond à la température qu'est sensée avoir cette batterie.
En effet, vous pouvez avoir un pré-refroidissement à 23°c avec une batterie froide dimensionnée pour être à 19°C ou 22°C (par exemple).

Cette température de dimensionnement aura en fait un impact sur la condensation de l'humidité qui sera plus ou moins importante.