Bonjour,
J'ai deux questions concernant la saisie RT2012 :
- j'aimerais saisir une CTA à débit variable constituée d'un échangeur et d'un préchauffage mais il semble que la RT ne permette pas de saisir d'échangeur si l'on choisit une CTA DAV. Sommes-nous donc contraints de choisir une CTA à débit constant si l'on souhaite valoriser un échangeur ?
- mon seconde question concerne la saisie des bouches de soufflage d'un système de CTA en tertiaire : lorsque l'on saisit une bouche de soufflage dans le projet, il est possible de rajouter un émetteur dans les caractéristiques mêmes de la bouche : à quoi cela correspond-il ? Si des ventilo-convecteurs en recyclage d'air assurent indépendamment le chauffage, il n'y a rien à rajouter dans la case des émetteurs des bouches de soufflage ?
Merci d'avance pour votre aide.
CTA DAV et émetteur sur bouche de soufflage
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: CTA DAV et émetteur sur bouche de soufflage
Effectivement, comme indiqué ici dans le manuel :Cro a écrit :il semble que la RT ne permette pas de saisir d'échangeur si l'on choisit une CTA DAV. Sommes-nous donc contraints de choisir une CTA à débit constant si l'on souhaite valoriser un échangeur ?
Le moteur de calcul (issue de la méthode de calcul Th-BCE 2012) ne permet pas la prise en compte d'un échangeur double flux.
Si il y a un échangeur, il vous faut donc utiliser une dac.
A prendre en compte le traitement thermique qui pourrait être fait par la CTA.Cro a écrit :lorsque l'on saisit une bouche de soufflage dans le projet, il est possible de rajouter un émetteur dans les caractéristiques mêmes de la bouche : à quoi cela correspond-il ?
Effectivement, dans ce cas, le traitement thermique n'est pas assuré par la CTA. L'émetteur n'est donc pas relié à la bouche de soufflage.Cro a écrit : Si des ventilo-convecteurs en recyclage d'air assurent indépendamment le chauffage, il n'y a rien à rajouter dans la case des émetteurs des bouches de soufflage ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: CTA DAV et émetteur sur bouche de soufflage
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Encore une petite précision concernant ma 2ème question : en fait, dans mon cas, la CTA assure un préchauffage de l'air hygiénique et le complément est assuré en recyclage par des ventilo convecteurs. Dans ce cas, faut-il relier les émetteurs aux bouches de soufflage ?
Encore une petite précision concernant ma 2ème question : en fait, dans mon cas, la CTA assure un préchauffage de l'air hygiénique et le complément est assuré en recyclage par des ventilo convecteurs. Dans ce cas, faut-il relier les émetteurs aux bouches de soufflage ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: CTA DAV et émetteur sur bouche de soufflage
Le préchauffage est fait par la CTA, il faut donc relier une génération à la CTA (et pas aux bouches de soufflage). Cela se fait lors de l'affectation des systèmes au projet.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: CTA DAV et émetteur sur bouche de soufflage
D'accord, c'est clair, merci beaucoup !