Pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Message par olivir » 05 mai 2023 12:53

Bonjour,

Je constate sur un projet que le mode automatique ne prend pas en compte l'éclairage amené par un shed ou le second jour depuis une pièce attenante. Que conseillez-vous d'indiquer alors ? 100% pour un shed puisque c'est zénithal ?! Je peux me servir du calcul d'autonomie de la STD peut-être.

Je vois que j'ai aussi des propositions pour des placards fermés. Je n'y ai affecté aucun équipement, cela n'aura donc pas d'impact j'imagine, il ne va pas calculer de consommations.

Pour les stockages, pour lesquels l'éclairage ne sera que rarement utilisé, doit-on malgré tout indiquer un éclairage artificiel ? Si c'est la cas, de quel type, sachant que pour l'usage sportif du bâtiment, il n'y a rien.

Pour les sanitaires sans fenêtre, le moteur RT2012 suppose que c'est tout le temps allumé ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Message par Régis » 09 mai 2023 15:38

olivir a écrit : 05 mai 2023 12:53 Je constate sur un projet que le mode automatique ne prend pas en compte l'éclairage amené par un shed ou le second jour depuis une pièce attenante. Que conseillez-vous d'indiquer alors ? 100% pour un shed puisque c'est zénithal ?!
Si la proposition faite par Pleiades n'est pas cohérente, il reste possible de forcer les valeurs de % souhaitées suivant ce qu'indique la méthode (et qui n'est pas toujours clair).
olivir a écrit : 05 mai 2023 12:53 Je peux me servir du calcul d'autonomie de la STD peut-être.
. Non, ce n'est pas la même chose.
olivir a écrit : 05 mai 2023 12:53 Je vois que j'ai aussi des propositions pour des placards fermés. Je n'y ai affecté aucun équipement, cela n'aura donc pas d'impact j'imagine, il ne va pas calculer de consommations.
Si vous n'ajoutez pas d'équipement d'éclairage spécifique à ce placard, alors il ne faut effectivement pas en mettre dans la saisie (mais il y aura quand même une consommation conventionnelle d'éclairage pour cette surface qui sera prise en compte).
olivir a écrit : 05 mai 2023 12:53 Pour les stockages, pour lesquels l'éclairage ne sera que rarement utilisé, doit-on malgré tout indiquer un éclairage artificiel ? Si c'est la cas, de quel type, sachant que pour l'usage sportif du bâtiment, il n'y a rien.
Oui, il faut affecter un équipement sélectionné à partir de ce qui est disponible dans la méthode et qui correspondrait le mieux à votre cas.
2023-05-09_16h32_45.png
2023-05-09_16h32_45.png (8.37 Kio) Consulté 1061 fois
olivir a écrit : 05 mai 2023 12:53 Pour les sanitaires sans fenêtre, le moteur RT2012 suppose que c'est tout le temps allumé ?
Oui, durant les périodes d'occupation.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Message par olivir » 10 mai 2023 12:10

Il n'y a rien dans la liste à dérouler qui corresponde à mes stockages. S'il ne sont pas chauffés (on en discute avec le MOA), je peux les sortir du calcul réglementaire. Pas sûr que ce soit avantageux, si ? Sinon, comme les rangements, je ne déclare pas de matériel ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Message par Régis » 10 mai 2023 14:44

olivir a écrit : 10 mai 2023 12:10 Il n'y a rien dans la liste à dérouler qui corresponde à mes stockages. S'il ne sont pas chauffés (on en discute avec le MOA), je peux les sortir du calcul réglementaire.
Non, si ils ne sont pas chauffés, il faut les mettre en espace tampon.

olivir a écrit : 10 mai 2023 12:10 Sinon, comme les rangements, je ne déclare pas de matériel ?
J'imagine volontiers des placards sans lumières, en revanche, un local de rangement sans éclairage immobilier me semble plus difficile. A mon sens, il faut en mettre un même si il ne correspond pas parfaitement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Message par olivir » 10 mai 2023 15:43

En RT/RE, je peux avoir plusieurs équipements d'éclairages, il n'y a que la typologie de local qui est fixe, non ? Mais j'ai le droit de modifier les coefficients Ei et C ?

Prenons un exemple. Je crée un équipement pour mes stocks de type circulation. Cela fixe Ei et C. Ai-je le droit de les modifier ensuite et qu'ils dérogent à la sélection par défaut ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Message par Régis » 10 mai 2023 15:54

Oui, si vous pouvez justifier ces valeurs.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Message par olivir » 10 mai 2023 16:01

J'ai mis des 0 partout, le moteur n'a effectivement pas moufté. Cela m'étonne, parce que dans la documentation, il est noté : “Dans le cadre du calcul RT2012, les coefficients C1 étant définis par type d'usage et de local, il faudra veiller à bien respecter la cohérence de définition des usages des zones RT et des équipements d'éclairage affectés aux pièces. Si tel n'est pas le cas, le calcul réglementaire ne sera pas lancé.”
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Message par Régis » 11 mai 2023 09:34

Le moteur à ses raisons que la raison ignore.... :lol:
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Pourcentage d'accès à l'éclairage naturel

Message par olivir » 12 mai 2023 08:06

Image
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Répondre