Bâtiment adjacent

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

pierre yves
Expert
Messages : 100
Inscription : 21 sept. 2012 15:53
Localisation : Rennes

Bâtiment adjacent

Message par pierre yves » 29 sept. 2017 10:05

Bonjour,

Je travail actuellement sur un projet de construction de logement dans une ZAC.

Mon bâtiment sera mitoyen avec un futur immeuble de logement sur un pignon.

Comment considérer ma paroi?

- On ignore le futur bâtiment. Il faut saisir un mur sur l'extérieur à l'ombre avec les ponts thermiques
- On prend en compte le futur bâtiment. Il faut saisir un mur sur local non chauffé avec les ponts thermiques. Le coefficient b du local adjacent est alors de b=0.2
-On ignore toutes les déperditions car m^même usages.

Cordialement

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Bâtiment adjacent

Message par Jonath » 29 sept. 2017 10:28

Je dirais : bâtiment "futur", c'est peut être un bâtiment qui ne verra jamais le jour donc, il faut saisir le mur extérieur

Sauf si il est dans le même permis que votre bâtiment, auquel cas il faut le considérer dans l'étude.
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

pierre yves
Expert
Messages : 100
Inscription : 21 sept. 2012 15:53
Localisation : Rennes

Re: Bâtiment adjacent

Message par pierre yves » 29 sept. 2017 10:37

Merci pour votre réponse.

Le bâtiment sera construit. Nous sommes en contact avec la maitrise d’œuvre de l'autre bâtiment. nous avons convenu de poser un joint de dilatation non ventilé entre les deux bâtiments (2cm de laine de roche)

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: Bâtiment adjacent

Message par Luc » 29 sept. 2017 10:42

Jonath a écrit :Je dirais : bâtiment "futur", c'est peut être un bâtiment qui ne verra jamais le jour donc, il faut saisir le mur extérieur

Sauf si il est dans le même permis que votre bâtiment, auquel cas il faut le considérer dans l'étude.
exactement pareil

Djej69
Expert
Messages : 230
Inscription : 01 mai 2013 10:59

Re: Bâtiment adjacent

Message par Djej69 » 29 sept. 2017 16:15

- On prend en compte le futur bâtiment. Il faut saisir un mur sur local non chauffé avec les ponts thermiques. Le coefficient b du local adjacent est alors de b=0.2
Je me retrouve avec un cas similaire: le coefficient b=0.2 est conventionnel ou est il calculé suivant la FAQ
http://docs.izuba.fr/fr/index.php/FAQ_P ... _/_Bati_11

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: Bâtiment adjacent

Message par Luc » 02 oct. 2017 08:00

conventionnel du coup?

http://docs.izuba.fr/fr/index.php/Ongle ... ontacts_RT

partie 6 contact mitoyen

Répondre