Bonjour,

je n'ai pas l'impression mais je demande confirmation ici, existe-t-il :

un titre V pour une/des PAC triple service eau/eau ?

Il y a apparemment un titre V depuis 2017 mais pour des PAC triple service air/eau.

Cordialement

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3328
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: PAC triple service

Message par Régis » 22 mai 2018 12:57

Il existe le Titre V pour le système ALDES T.One AquaAir. Il concerne des pompes à chaleur de type air/eau-air uniquement.
Il n'existe rien pour les PAC triple service eau/eau.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar du membre
olivir
Légendaire
Messages : 1809
Enregistré le : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: PAC triple service

Message par olivir » 22 mai 2018 13:30

Tiens, encore une raison pour avoir accès — en SED seulement — à l'édition des performances des PAC !
Un fabricant pourrait même s'en servir pour monter un titre V ;)
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Formateur-partenaire d'Izuba Énergies
Enerco Conseils - enerco.free.fr
Blog : enercoconseils.wordpress.com