Bonjour,
Sauriez-vous comment interpréter l'article 42 de l'arrêté du 26 octobre 2010 qui stipule : "Dans le cas de bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d’habitation, les locaux
refroidis sont pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation." ?
Car, sur un projet je rencontre le problème suivant:
Des locaux non refroidis au sens de la RT 2012 mais uniquement prévus rafraîchis par la batterie froide de la CTA double flux avec récupération d'énergie sont entourés de locaux refroidis. Pour répondre à l'article 42, il semblerait que ce local nécessite d'avoir un système de ventilation indépendant. Ce qui, comparé à une conception d'une seule CTA pour tous les locaux, engendrerait des investissements et des travaux supplémentaires ainsi que de la maintenance pour la vie du bâtiment alors que le gain énergétique serait insignifiant voir nul.
Pour aller plus loin, est-ce que cet article interdit de reprendre l'extraction de sanitaires d'un bâtiment totalement refroidi sur la CTA double flux munie d'un échangeur à plaque ?
Bref, que peut-on faire lorsque cette exigence semble aller à l'encontre du bon sens ?
J'ai essayé de poser cette question dans la rubrique dédiée du site rt.batiment.fr mais sans succès... Seule la consultation des anciennes questions est opérationnelle.
Si vous pouviez avoir des informations par le biais de vos contacts avec le cstb je vous en serai gré.
Merci d'avance pour votre retour.
Article 42
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Spécialiste
- Messages : 66
- Inscription : 18 mai 2017 08:02
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Article 42
Vous trouverez ici dans le manuel des pistes de réponses.
Au vue de cela, j'aurais tendance à considérer que tout est climatisé, ainsi, vous pouvez saisir les systèmes de climatisation tel qu'il existent dans la réalité.
Au vue de cela, j'aurais tendance à considérer que tout est climatisé, ainsi, vous pouvez saisir les systèmes de climatisation tel qu'il existent dans la réalité.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Spécialiste
- Messages : 66
- Inscription : 18 mai 2017 08:02
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Re: Article 42
Merci pour ces éléments de réponse.
Je vais suivre votre conseil qui règle mon problème pour ce projet.
Mais il me semble qu'il y a tout de même une ambiguïté sur les locaux que l'on peut considérer climatisés:
- l'arrêté du 26 octobre 2010 à l'annexe III dit qu'un local est de catégorie CE2 (donc climatisé) s'il est muni d'un système de refroidissement et qu'une condition de zone climatique selon l'usage soit respectée.
Et le système de refroidissement est défini comme un équipement de production de froid associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes.
- Or, dans la FAQ 270 du site : rt.batiment.fr https://www.rt-batiment.fr/nc/faq/detail.php?faqid=270
même si cette question porte sur le refroidissement adiabatique et direct par nappe, dans la réponse donnée, ils disent qu'un " système qui ne permet pas le respect des consignes de rafraîchissement des scénarios réglementaires ne peut pas au sens de la définition des annexes III des arrêtés RT2012 être considéré comme un système de refroidissement. Mais je ne trouve pas, dans l'annexe III, de définition de ce type pour un système de refroidissement.
Si quelqu'un possède d'autres sources ou interprétations de cette règle, je suis preneur !
Je vais suivre votre conseil qui règle mon problème pour ce projet.
Mais il me semble qu'il y a tout de même une ambiguïté sur les locaux que l'on peut considérer climatisés:
- l'arrêté du 26 octobre 2010 à l'annexe III dit qu'un local est de catégorie CE2 (donc climatisé) s'il est muni d'un système de refroidissement et qu'une condition de zone climatique selon l'usage soit respectée.
Et le système de refroidissement est défini comme un équipement de production de froid associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes.
- Or, dans la FAQ 270 du site : rt.batiment.fr https://www.rt-batiment.fr/nc/faq/detail.php?faqid=270
même si cette question porte sur le refroidissement adiabatique et direct par nappe, dans la réponse donnée, ils disent qu'un " système qui ne permet pas le respect des consignes de rafraîchissement des scénarios réglementaires ne peut pas au sens de la définition des annexes III des arrêtés RT2012 être considéré comme un système de refroidissement. Mais je ne trouve pas, dans l'annexe III, de définition de ce type pour un système de refroidissement.
Si quelqu'un possède d'autres sources ou interprétations de cette règle, je suis preneur !
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Article 42
Ce qui est indiqué ici dans le manuel devrait, je pense, répondre à vos questions.
Pour information, ces pages du manuel que j'évoque sont issues de la FAQ du manuel Pleiades.
Pour information, ces pages du manuel que j'évoque sont issues de la FAQ du manuel Pleiades.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES