Pont thermique ossature bois
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
Pont thermique ossature bois
Bonjour,
Ma question est un peu hors cadre, mais peut-être quelqu'un m'aiguillera ...
Je suis en présence d'une ossature bois de type CLT (bois contre-collé épais) associée à des épines.
Càd : un mur extérieur composé d'un panneau CLT de 100 mm d'épaisseur sur lequel sont fixées des montants de 180x45 mm (les "épines") entraxés de 600 mm. Entre ces montants se trouve une fibre de bois, et la face extérieure des montants est entièrement recouverte par une 2° FdB HD maintenue par des lattes bois vissées.
Les épines sont fixées par des vis de Dia 6 mm qui les traversent de part en part avant d'atteindre le CLT.
La 2° FdB est fixée sur les épines par des vis de Dia 6 mm.
Voir PJ.
Donc, du bois partout certes, mais aussi des ponts thermiques induits par les visseries ...
Comment évaluer ces ponts th. ponctuels sans faire un calcul 3D ?
La Thu-fascicule4 donne bien qq valeurs par défaut pour un isolant vissé sur chevron (du genre : X= 0,004 W/K).
Mais qu'en est-il pour le pont th. des vis fixant les épines ?
Ces vis ont leur pointe et tête isolées des ambiances extérieures (le CLT d'un coté, la 2° FdB de l'autre) : quel X raisonnable prendre en compte ? (je n'ai rien trouvé de tabulé ...).
Merci d'avance !
Ma question est un peu hors cadre, mais peut-être quelqu'un m'aiguillera ...
Je suis en présence d'une ossature bois de type CLT (bois contre-collé épais) associée à des épines.
Càd : un mur extérieur composé d'un panneau CLT de 100 mm d'épaisseur sur lequel sont fixées des montants de 180x45 mm (les "épines") entraxés de 600 mm. Entre ces montants se trouve une fibre de bois, et la face extérieure des montants est entièrement recouverte par une 2° FdB HD maintenue par des lattes bois vissées.
Les épines sont fixées par des vis de Dia 6 mm qui les traversent de part en part avant d'atteindre le CLT.
La 2° FdB est fixée sur les épines par des vis de Dia 6 mm.
Voir PJ.
Donc, du bois partout certes, mais aussi des ponts thermiques induits par les visseries ...
Comment évaluer ces ponts th. ponctuels sans faire un calcul 3D ?
La Thu-fascicule4 donne bien qq valeurs par défaut pour un isolant vissé sur chevron (du genre : X= 0,004 W/K).
Mais qu'en est-il pour le pont th. des vis fixant les épines ?
Ces vis ont leur pointe et tête isolées des ambiances extérieures (le CLT d'un coté, la 2° FdB de l'autre) : quel X raisonnable prendre en compte ? (je n'ai rien trouvé de tabulé ...).
Merci d'avance !
- Pièces jointes
-
- Mur_CLT.pdf
- (86.98 Kio) Téléchargé 588 fois
-
- Spécialiste
- Messages : 66
- Inscription : 18 mai 2017 08:02
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Re: Pont thermique ossature bois
Bonjour,
Sans faire un calcul 3D ou trouver une valeur calculée quelque part sur le net, on ne peut prendre qu'une approximation.
A mon avis, partir sur la valeur X= 0,004 W/K pour les visseries tenant la FDB est cohérent. Vu votre schéma, il y a peu de chance pour que la réalité soit plus défavorable même si cela dépend du matériau des vis.
Quant aux visseries tenant les épines, je pense que leur effet est négligeable. En effet, elles sont noyées dans le bois (CLT puis l'épine ) et ne font pas à proprement parler un pont entre l'intérieur et l'extérieur. De plus, ces visseries sont isolées par la FdB de recouvrement. Leur seul effet thermique est donc une dégradation ponctuelle de la performance de la partie ossature bois, ce qui induit que le pont thermique lié aux épines pourrait être très légèrement plus important bien qu'il soit déjà "seulement" de 0,02 W/m.K (qui est un valeur Th-U générique ne prenant pas en compte l'essence de bois utilisé).
En espérant que cela vous soit utile.
Sans faire un calcul 3D ou trouver une valeur calculée quelque part sur le net, on ne peut prendre qu'une approximation.
A mon avis, partir sur la valeur X= 0,004 W/K pour les visseries tenant la FDB est cohérent. Vu votre schéma, il y a peu de chance pour que la réalité soit plus défavorable même si cela dépend du matériau des vis.
Quant aux visseries tenant les épines, je pense que leur effet est négligeable. En effet, elles sont noyées dans le bois (CLT puis l'épine ) et ne font pas à proprement parler un pont entre l'intérieur et l'extérieur. De plus, ces visseries sont isolées par la FdB de recouvrement. Leur seul effet thermique est donc une dégradation ponctuelle de la performance de la partie ossature bois, ce qui induit que le pont thermique lié aux épines pourrait être très légèrement plus important bien qu'il soit déjà "seulement" de 0,02 W/m.K (qui est un valeur Th-U générique ne prenant pas en compte l'essence de bois utilisé).
En espérant que cela vous soit utile.
Re: Pont thermique ossature bois
Voir le guide "rage" pour les panneaux CLT ; il me semble qu'il y a tout dedans.
http://www.programmepacte.fr/sites/defa ... 4-12_0.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/defa ... 4-12_0.pdf
Re: Pont thermique ossature bois
Bonjour et merci pour vos réponses.
@Clément
C'est aussi plutôt ma vision des choses, mais je sais que l'on peut être surpris par l'effet de ces intrusions métalliques dans un isolant.
Par ailleurs, en titillant un "peu" les constructeurs, j'ai découvert qu'une deuxième latte est vissée à travers la FdB couvrant les épines, et, de plus, cette FdB a été agrafée en pré-maintien sur les épines avant d'être maintenue par la contre-latte.
Donc ce n'est pas 1 élément acier qui traverse la FdB mais 3, soit ~ 15 traversés/m² ...!
Dans cette situation, je me demande si un calcul 3D ne serait finalement pas utile ...
Si quelqu'un du forum peut me faire une offre (ou m'indiquer un BE outillé pour cela), je suis preneur.
Merci d'avance.
@Ced
Oui, j'ai consulté, mais pas vu grand chose sur ce point là.
NB pour les gestionnaires du forum : il semble que l'avertissement automatique qu'une réponse est postée n'a pas fonctionné.
@Clément
C'est aussi plutôt ma vision des choses, mais je sais que l'on peut être surpris par l'effet de ces intrusions métalliques dans un isolant.
Par ailleurs, en titillant un "peu" les constructeurs, j'ai découvert qu'une deuxième latte est vissée à travers la FdB couvrant les épines, et, de plus, cette FdB a été agrafée en pré-maintien sur les épines avant d'être maintenue par la contre-latte.
Donc ce n'est pas 1 élément acier qui traverse la FdB mais 3, soit ~ 15 traversés/m² ...!
Dans cette situation, je me demande si un calcul 3D ne serait finalement pas utile ...
Si quelqu'un du forum peut me faire une offre (ou m'indiquer un BE outillé pour cela), je suis preneur.
Merci d'avance.
@Ced
Oui, j'ai consulté, mais pas vu grand chose sur ce point là.
NB pour les gestionnaires du forum : il semble que l'avertissement automatique qu'une réponse est postée n'a pas fonctionné.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Pont thermique ossature bois
Je ne vois pas d'anomalie et tout semble correctement paramétré.
Le mail n'est pas parti dans vos spam ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Pont thermique ossature bois
Bonjour Régis,
rien vu dans mes spam, et pas reçu l'avertissement de votre réponse.
De plus, il semble que la sauvegarde d'un brouillon ne fonctionne pas (à moins que je sois à coté de la plaque ...).
Que faire ?
rien vu dans mes spam, et pas reçu l'avertissement de votre réponse.
De plus, il semble que la sauvegarde d'un brouillon ne fonctionne pas (à moins que je sois à coté de la plaque ...).
Que faire ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Pont thermique ossature bois
Sur mon poste, fonction brouillon fonctionne correctement.
Il faut faire "répondre" puis "Sauver le brouillon". La fois suivante, lorsque l'on fait répondre, on peut cliquer sur "charger brouillon" et sélectionné le brouillon enregistré.
Il faut faire "répondre" puis "Sauver le brouillon". La fois suivante, lorsque l'on fait répondre, on peut cliquer sur "charger brouillon" et sélectionné le brouillon enregistré.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Pont thermique ossature bois
La fonction de surveillance d'un sujet fait apparaitre une notification mais n’envoie pas de mail.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES