Plancher bas non isolé en STD et RT

Message par olivir » 09 oct. 2013 14:45

Bonjour,

Comment P+C modélise-t-il un mix plancher isolé/plancher non isolé de ce type en RT ?

Image

Normalement, la méthode Th-BCE attend une épaisseur de mur (w). Que va indiquer P+C sachant que le mur n'est pas un voisin immédiat de ce plancher ? Peu importe ?!

Si on réalise cette séparation plancher isolé/plancher non isolé sous Pléiades, en créant une nouvelle paroi, le module RT affecte le terre-plein par défaut. Attention donc, on risque alors de passer à côté d'une erreur grossière. Comment corrige-t-on cela et crée-t-on le nouveau contact RT "qui va bien" ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Plancher bas non isolé en STD et RT

Message par Régis » 09 oct. 2013 15:34

Bonjour Olivir,

Dans un tel cas, il faut créer une séparation (paroi ouverte) pour différencier les deux types de planchers (isolé/non isolé).
olivir a écrit :Que va indiquer P+C sachant que le mur n'est pas un voisin immédiat de ce plancher ?
J'avoue ne pas bien comprendre votre question.
Quoi qu'il en soit, Pleiades se débrouille pour faire ce qui est nécessaire : il va donc découper le plancher de chaque pièces pour identifier la partie isolée et la partie non isolée.

Le contact affecté pour le plancher sera celui par défaut choisi dans les "Données de construction" (sol ou vide sanitaire).
Il est cependant possible de modifier ce contact manuellement via le bouton "Définir les caractéristiques de la pièce" :
contact.jpg
La saisie sera ainsi cohérente en STD et en RT avec la bonne composition et le bon contact.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Plancher bas non isolé en STD et RT

Message par olivir » 09 oct. 2013 18:08

Je reprends de façon détaillée, je n'ai pas été assez clair.

Dans le fascicule 4, règles Th-U, il nous est expliqué que les planchers sur terre-plein à isolation périphérique (fig. 10) sont traités de façon différente des planchers sur terre-plein à isolation continue (fig. 9):

Image

Donc dans le cas que je présente ici, la RT n'attend pas de découpage du plancher en fonction qu'il est isolé ou non, au contraire de la STD. C'est à traiter avec les données qui apparaissent dans la figure 10 (w, D, Rn, dn et Rf) dans la rubrique "Contacts sol" du module RT de P+C. Soit le contact sol plancher avec isolation périphérique dans P+C...

Si je suppose qu'il y a découpage du plancher, la STD se déroulera sans souci mais en RT, il utilisera la configuration de la figure 9, pour le plancher en nez de dalle comme au centre. Pas de problème pour la STD mais pour la RT, cela ne correspond pas à la règle Th-U :/

Prenons un exemple d'une dalle carrée de 10m² (Rf=3.86) avec un centre non isolée de 5m² (Rf=0.15) avec des murs de 30cm d'épaisseur en bordure. Avec le découpage, Alcyone va envoyer à P+C deux planchers bas sur terre-plein à isolation continue et trouvera deux valeurs Ue : Ue isolé = 0.221 et Ue non isolé = 1.127 soit un soit un ΣUS = 6.74 W/K.

Si j'utilise la méthode correspondant à la figure 10, on a D=0.93, Rn=3.86, Rf=0.15, dn=0.15,w=0.3 et donc
B'=10/(0.5*√10)=6.32
dt=0.3+1.5*(0.15+2*0.17)=1.035
comme dt<B' => Uc = 2*1.5/(π*6.32+1.035)*ln(π*6.32/1.035+1)=0.4315
et Δψ=-1.5/π[ln(0.93/1.035+1)-ln(0.93/(1.035+(1.5*3.86-0.15))+1]=0.2438
et donc Ue = 0.4315+2*0.2438/6.32=0.5086 et ΣUS = 5.086 W/K.


Si en plus on imagine qu'on fasse la séparation des planchers (à l'intention de la STD) sous Pléiades (pas Alcyone), en créant une paroi, alors le module RT va supposer le même type de contact RT partout, aïe !

En résumé : si on procède à ce découpage la STD sera ok mais la RT fausse. À l'inverse, si on ne fait pas ce découpage, la STD sera fausse mais la RT ok. Ce qui veut dire que pour modéliser cela, il ne faut pas faire le découpage (pour que la RT soit contente), modifier tout cela en STD en créant une paroi et réduisant l'autre, puis dans l'onglet RT rajouter de la surface et supprimer une paroi ??? Enfin faire deux simulations différentes, l'une pour la RT, l'autre pour la STD ... et ne pas se planter !!!
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Plancher bas non isolé en STD et RT

Message par olivir » 10 oct. 2013 10:54

Après discussion avec un des membres de l'équipe d'Izuba, on a bien là une divergence entre la STD et la RT. On est donc obligé d'avoir deux fichiers PLP séparés dont l'un contient une RT cassée et l'autre une STD cassée :evil:

Il n'y aurait finalement que deux solutions :
- soit la STD évolue de façon à fonctionner comme la RT... mais j'imagine que cela demanderait validation...
- soit Alcyone s'équipe d'une fonction de fusion RT des planchers. Cela doit être réalisable mais on a alors une dissymétrie entre le module RT et STD pas forcément évidente à gérer.

En tout cas en l'état, fonctionner avec 2 fichiers cassés n'est pas bien pratique :(
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
NicolasV
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 24 mai 2018 17:06

Re: Plancher bas non isolé en STD et RT

Message par NicolasV » 10 sept. 2018 12:42

Bonjour,

Je me permet de remonter ce sujet. Y-a-t-il eu du nouveau concernant cette fonctionnalité ? Je vais bientôt être confronté au "problème".

Merci d'avance :wink:
Nicolas Verneuil
NVT conseil

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Plancher bas non isolé en STD et RT

Message par Régis » 10 sept. 2018 13:27

Non, le logiciel n'a pas évolué sur ce point.
Dans la théorie, il faudrait donc faire deux saisies : une dédiée à la STD et une dédiée à la RT2012.
Dans la pratique, je vous invite à faire une saisie dédiée à la RT2012 et à l'utiliser également en STD.
En effet, l'influence de l'isolation périphérique verticale est prise en compte via le pont thermique.
L'isolation périphérique horizontale à une influence très faible qui est généralement négligeable.