Bonjour,
Je modélise une étage de 6 pieces , cependant j'ai 3 pièces qu'il sont ouverts l'une sur l'autre ( cuisine, séjour et salon), quand je fait le zonage il fait des murs entre quelqu’une ,
comment je peux remplacer ces cloisons avec des ouvertures et qui permet d'avoir les 3 pièces séparer ?
PS: le cas d'un mur mitoyenne car ,c'est un mur adiabatique ( c'est pas le cas ici)
Merci
deux zone séparer sans mur
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: deux zone séparer sans mur
Non, le zonage ne fait pas apparaître du mur, il fait cependant apparaître une délimitation.
Attention, dans la mesure où il s'agit d'un même volume, ces 3 pièces devraient être dans la même zone thermique.
Attention, dans la mesure où il s'agit d'un même volume, ces 3 pièces devraient être dans la même zone thermique.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: deux zone séparer sans mur
voici mon projet ,
les 3 pièces ont ouvert l'une sur l'autre , mais quand je fait le zonage et créer chaque pièce , y a les délimitations , cependant je veux qu'ils seront 3 pièces mais sans séparation ,
comment je peux faire ça svp ?
les 3 pièces ont ouvert l'une sur l'autre , mais quand je fait le zonage et créer chaque pièce , y a les délimitations , cependant je veux qu'ils seront 3 pièces mais sans séparation ,
comment je peux faire ça svp ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: deux zone séparer sans mur
Il faut faire des parois ouvertes comme indiqué ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: deux zone séparer sans mur
En effet j'ai pensé a ça aussi ,mais vue que un paroi ouvert est un paroi adiabatique,
et par la suite il empêche le transfert de chaleur d'une pièce a l'autre , ce qu'est pas le cas ici, car les échanges ce fait
et par la suite il empêche le transfert de chaleur d'une pièce a l'autre , ce qu'est pas le cas ici, car les échanges ce fait
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: deux zone séparer sans mur
C'est bien pour cela que je vous conseille de considérer une seule et même pièce pour l'ensemble du volume. Sinon, c'est à vous d'utiliser des ventilations internes pour évaluer et prendre en compte l'air qui circule entre ces parties de pièce.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: deux zone séparer sans mur
D'accord !
Merci infiniment
Merci infiniment