Bonjour,
Je cherche une petite information (qui a son importance) :
qu'est ce qui est pris en compte dans les scénarios de puissance dissipée donnés dans le dossier ThBCE (pour les usages de logement, mais pour les autres aussi). Y a t il l'éclairage ? Et les apports des personnes ?
Quand j'utilise ce scénario, le bilan des usages spécifiques en électricité est cohérent (autour de 24kWh/m².an)
Néanmoins je voudrais être sûr !
Merci
Charles
Scénarios de puissance dissipée logements
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Confirmé
- Messages : 15
- Inscription : 04 févr. 2014 12:17
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Scénarios de puissance dissipée logements
Ce sont les apports des systèmes.
Cela exclut l'éclairage et les apports des personnes comme c'est bien précisé dans les annexes de la méthode Th-BCE qui donne ces scénarios :
Cela exclut l'éclairage et les apports des personnes comme c'est bien précisé dans les annexes de la méthode Th-BCE qui donne ces scénarios :
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20