enveloppe aéraulique

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

BAH3
Confirmé
Messages : 10
Inscription : 20 juin 2017 14:37

enveloppe aéraulique

Message par BAH3 » 20 juin 2017 15:38

Bonjour,
je suis débutante dans l'utilisation de Pleiades+Comfie.
J'ai définis mon bâtiment sous Alcyone sans définir de zone aéraulique dans un premier temps et le calcul s'est fait assez rapidement.
Dans un deuxième temps, j'ai créé une seule zone aéraulique pour tout mon bâtiment (hors pièces non chauffées) et là le calcul a pris plus d'une heure.

Sachant que je veux juste faire une évaluation de confort et besoins, je voudrai savoir si la saisie de l'enveloppe aéraulique est indispensable pour le calcul (qui prend beaucoup de temps du coup).

PS: J'ai une VMC autoréglable avec entrées d'air en menuiseries.

Merci pour votre aide.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: enveloppe aéraulique

Message par Régis » 20 juin 2017 15:48

La calcul aéraulique n'est pas indispensable.
Il est plus précis, mais plus long.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

BAH3
Confirmé
Messages : 10
Inscription : 20 juin 2017 14:37

Re: enveloppe aéraulique

Message par BAH3 » 21 juin 2017 10:17

Merci pour votre réponse.
J'ai l'impression en faisant le calcul sans prendre en compte l'aéraulique qu'il ne prend pas en compte le système de VMC ni les scénarios de ventilation.
Dans les résultats je n'ai aucun besoin ni conso en ventilation.
J'ai des températures qui avoisinent les 35° en Mai (juste avant la période de climatisation).
Sauriez-vous me dire à quoi c'est dû?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: enveloppe aéraulique

Message par Régis » 21 juin 2017 10:25

Un calcul sans aéraulique ne prend effectivement pas en compte les systèmes de ventilation.

Seules les ventilations externes et internes affectées au niveau des zones seront prise en compte sans calcul aéraulique. La consommation des systèmes de ventilation sera alors prise en compte via le paramétrage correspondant :
2017-06-21_11h22_45.png
Sur ces différents sujet, je vous invite à consulter le manuel ici (regardez les 2 vidéos) et ici.
Dans le lien sur
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

BAH3
Confirmé
Messages : 10
Inscription : 20 juin 2017 14:37

Re: enveloppe aéraulique

Message par BAH3 » 21 juin 2017 10:51

Merci, l'explication est claire.
Par ailleurs, j'ai créé un scénario d'ouverture de fenêtre pour faire baisser la température hors période de climatisation mais je n'ai pas l'impression qu'il le prend en compte dans le calcul puisque les températures sont inchangées...

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: enveloppe aéraulique

Message par Régis » 21 juin 2017 11:00

L'ouverture des menuiseries est prise en compte uniquement dans les calculs aérauliques... comme indiqué ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre