Bonjour,
Dans le cadre d'une modélisation d'un bâti ancien, j'ai utilisé des menuiseries SV avec un Uw élevé, de 4.083 W/m²;K pour être précise. Étant donné que j'obtenais des besoins en chauffage très importants (de l'ordre de 1000 kWh/m²) l'équipe du support technique m'avait suggéré que cela pouvait être dû aux infiltrations fortes au niveau de mes menuiseries, qui étaient peu performantes.
J'ai donc créé de nouvelles menuiseries en modifiant uniquement la valeur du Uw (sans protection et avec protection, vertical et horizontal) en le faisant passer à 4.0 W/m².K, ou 3.8 W/m².K. J'obtiens alors des besoins en chauffage qui chutent instantanément à environ 189 kWh/m² !
Comment expliquer qu'une si petite différence de Uw influe tant sur les besoins en chauffage, et surtout est-ce normal ? J'ai testé pour des valeurs se rapprochant beaucoup de ma valeur initiale (4.07 W/m².K par exemple) et la chute des besoins de chauffage est toujours aussi impressionnante !
Uw menuiserie et besoins de chauffage
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Confirmé
- Messages : 10
- Inscription : 09 mai 2017 15:59
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Uw menuiserie et besoins de chauffage
Attention de ne pas confondre infiltrations et déperditions.JJ_BatiAncien a écrit :l'équipe du support technique m'avait suggéré que cela pouvait être dû aux infiltrations fortes au niveau de mes menuiseries, qui étaient peu performantes
Il faut voir votre bâtiment comme une chaine dans laquelel il y aurait un maillon faible. Le simple fait de supprimer ce maillon faible rend immédiatement la chaine beaucoup plus résistante.JJ_BatiAncien a écrit :J'ai donc créé de nouvelles menuiseries en modifiant uniquement la valeur du Uw (sans protection et avec protection, vertical et horizontal) en le faisant passer à 4.0 W/m².K, ou 3.8 W/m².K. J'obtiens alors des besoins en chauffage qui chutent instantanément à environ 189 kWh/m² !
Comment expliquer qu'une si petite différence de Uw influe tant sur les besoins en chauffage, et surtout est-ce normal ?
De la même manière, sur une chaine avec plein de maillons faibles, le fait d'en changer qu'un n'aura que très peu d’incidence sur sa résistance.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Confirmé
- Messages : 10
- Inscription : 09 mai 2017 15:59
Re: Uw menuiserie et besoins de chauffage
Bonjour,
J'ai fait varier plusieurs paramètres et mes résultats sont toujours étranges :
- Lorsque je modifie une seule menuiserie sur l'ensemble de mes menuiseries, mes besoins de chauffages chutent quand même directement de façon spectaculaire (et se rapproche de la valeur que j’obtiens en modifiant l'ensemble de mes menuiseries). La modification d'un seul élément, conformément à ce que vous précisiez dans votre réponse précédente, devrait pourtant peu influer sur les résultats...
- J'ai également créé de nouvelles menuiseries en conservant les mêmes propriétés que celles que j'avais retenues dans la modélisation (simplement en dupliquant les éléments de ma bibliothèque en changeant leur nom, grossièrement) et quand je remplace les menuiseries en place par leurs duplicatas mes besoins de chauffages chutent également ! Comment est-ce possible ? J'ai pourtant systématiquement vérifié grâce à l'option "comparaison" des résultats que seules mes menuiseries avaient été modifiées dans mon arborescence.
J'ai fait varier plusieurs paramètres et mes résultats sont toujours étranges :
- Lorsque je modifie une seule menuiserie sur l'ensemble de mes menuiseries, mes besoins de chauffages chutent quand même directement de façon spectaculaire (et se rapproche de la valeur que j’obtiens en modifiant l'ensemble de mes menuiseries). La modification d'un seul élément, conformément à ce que vous précisiez dans votre réponse précédente, devrait pourtant peu influer sur les résultats...
- J'ai également créé de nouvelles menuiseries en conservant les mêmes propriétés que celles que j'avais retenues dans la modélisation (simplement en dupliquant les éléments de ma bibliothèque en changeant leur nom, grossièrement) et quand je remplace les menuiseries en place par leurs duplicatas mes besoins de chauffages chutent également ! Comment est-ce possible ? J'ai pourtant systématiquement vérifié grâce à l'option "comparaison" des résultats que seules mes menuiseries avaient été modifiées dans mon arborescence.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Uw menuiserie et besoins de chauffage
Envoyez-moi les deux saisies Pleiades correspondantes par mail pour analyse (et reprécisez votre problème dans ce mail).JJ_BatiAncien a écrit :Lorsque je modifie une seule menuiserie sur l'ensemble de mes menuiseries, mes besoins de chauffages chutent quand même directement de façon spectaculaire (et se rapproche de la valeur que j’obtiens en modifiant l'ensemble de mes menuiseries). La modification d'un seul élément, conformément à ce que vous précisiez dans votre réponse précédente, devrait pourtant peu influer sur les résultats...
Il y a donc forcément autre chose qui a évolué.JJ_BatiAncien a écrit : J'ai également créé de nouvelles menuiseries en conservant les mêmes propriétés que celles que j'avais retenues dans la modélisation (simplement en dupliquant les éléments de ma bibliothèque en changeant leur nom, grossièrement) et quand je remplace les menuiseries en place par leurs duplicatas mes besoins de chauffages chutent également ! Comment est-ce possible ?
L'outil de comparaison ne compare pas tout.JJ_BatiAncien a écrit :Comment est-ce possible ? J'ai pourtant systématiquement vérifié grâce à l'option "comparaison" des résultats que seules mes menuiseries avaient été modifiées dans mon arborescence.
Certains paramètres ne sont pas comparés.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Uw menuiserie et besoins de chauffage
Bonsoir
Alors, qu'est-ce qui expliquait ces résultats étranges ?
@ plus
Alors, qu'est-ce qui expliquait ces résultats étranges ?
@ plus
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Uw menuiserie et besoins de chauffage
Lorsque je reçois le projet, je complète le sujet correspondant sur le forum pour donner la réponse.
Sauf oublie de ma part, je pense donc n'avoir jamais reçu ce projet.
Sauf oublie de ma part, je pense donc n'avoir jamais reçu ce projet.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES