Bonsoir à tous,
Je me permets de venir vers vous pour de l'aide pour ma STD.
- Dans mon bâtiment, j'ai plusieurs groupe-froids dont les condenseurs sont refroidis par des DRY-COOLERS par l'intérmédiaire d'un réseau d'eau. Comment intégrer les DRY-COOLERS dans le module STD ?
- Afin de mieux gérer les apports solaires, je souhaite créer un masque solaire pour prendre en compte les immeubles des rues voisines. Comment faire ?
- Pour l'éclairage, j'ai bien défini mes équipements d'éclairage sous ALCYONE, j'ai également choisi mes différents ratio (W/m² et nombre de lux). Lorsque je lance ma simulation, je n'ai pas de consommation lié à l'éclairage. Pourquoi ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Anthony
Aérorefroidisseur
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Gourou
- Messages : 441
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Aérorefroidisseur
Bonjour,
point 1 - je ne sais pas
point 2 : il faut dessiner l'emprise au sol des immeubles voisins au niveau "RDC" puis définir les pièces comme masque proche en passant par le bout de définition des pièces (cube jaune à gauche dans l'onglet plan). Il faut indiquer dans la fenêtre qui s'ouvre en haut à droite la hauteur du masque avant de cliquer sur la pièce correspondante (faire pareil pour chacun des immeubles)
point 3 : il faut lancer le calcul d'éclairage naturel dans le modeleur avant de faire un calcul STD (onglet éclairement dans la barre de menus)
Cordialement.
point 1 - je ne sais pas
point 2 : il faut dessiner l'emprise au sol des immeubles voisins au niveau "RDC" puis définir les pièces comme masque proche en passant par le bout de définition des pièces (cube jaune à gauche dans l'onglet plan). Il faut indiquer dans la fenêtre qui s'ouvre en haut à droite la hauteur du masque avant de cliquer sur la pièce correspondante (faire pareil pour chacun des immeubles)
point 3 : il faut lancer le calcul d'éclairage naturel dans le modeleur avant de faire un calcul STD (onglet éclairement dans la barre de menus)
Cordialement.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Aérorefroidisseur
Via un scénario de puissance dissipé négative.Anthonytop a écrit :Dans mon bâtiment, j'ai plusieurs groupe-froids dont les condenseurs sont refroidis par des DRY-COOLERS par l'intérmédiaire d'un réseau d'eau. Comment intégrer les DRY-COOLERS dans le module STD ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 14 mars 2016 15:28
Re: Aérorefroidisseur
Bonjour,
Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par Scénario de Puissance négative?
Dans ce cas comment prendre en compte les consommations liées aux ventilateurs et pompes des dry-cooler?
N'est-il pas possible de modéliser les dry-cooler via l'option boucle d'eau (dans l'onglet "Sources amonts eau")?
Je vous remercie d'avance,
Cordialement,
Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par Scénario de Puissance négative?
Dans ce cas comment prendre en compte les consommations liées aux ventilateurs et pompes des dry-cooler?
N'est-il pas possible de modéliser les dry-cooler via l'option boucle d'eau (dans l'onglet "Sources amonts eau")?
Je vous remercie d'avance,
Cordialement,
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Aérorefroidisseur
Un scénario de puissance dissipée négative se cré via un valeur négative.
Par exemple -1000W : Il s'agit donc d'une astuce.
Les consommations liées aux ventilateurs et pompes des dry-cooler ne seront effectivement pas prisent en compte par le logiciel et il faudra les prendre en compte via un calcul annexe fait manuellement.
Par exemple -1000W : Il s'agit donc d'une astuce.
Les consommations liées aux ventilateurs et pompes des dry-cooler ne seront effectivement pas prisent en compte par le logiciel et il faudra les prendre en compte via un calcul annexe fait manuellement.
Non, la fonction "boucle d'eau" n'est pas adaptée à cela.Jean-Mathieu a écrit : ↑21 août 2018 09:45dry-cooler via l'option boucle d'eau (dans l'onglet "Sources amonts eau")?