Message par Cisco » 13 févr. 2018 21:32

Bonsoir

Dans la documentation, il est écrit qu'il faut fusionner les pièces juxtaposées lorsqu'on a ouvert le plancher intermédiaire les séparant (trémie d'escalier, ou vide sur séjour par ex). Est-ce que c'est toujours d'actualité ?

@ plus

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 669
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Fusion des pièces

Message par Stephane_T » 14 févr. 2018 09:12

L'important, c'est surtout de mettre ces deux pièces dans la même zone thermique.
La fusion des deux pièces est indispensable uniquement si vous faites un calcul aéraulique détaillé sur cette zone.
Dans les autres cas, la fusion n'est pas nécessaire, simplement elle évite de ne pas respecter le premier point.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr