Scénario de chauffage ne fonctionne pas

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Répondre
Ilia PAPA
Membre
Messages : 9
Inscription : 28 avr. 2014 09:19

Scénario de chauffage ne fonctionne pas

Message par Ilia PAPA » 12 mars 2018 12:10

Bonjour,

Je vous transmets le projet d'un groupe d’étudiants qui rencontrent un problème avec le scénario de chauffage dans leur STD dont je ne trouve pas l'origine.

Ils ont crée un scénario annuel de chauffage et un autre scénario annuel de refroidissement. Cependant, pendant la période de chauffe l’évolution de température n'est pas soumise à la consigne de température. Ce qui entraîne des besoins de chauffage erronés. Par contre, pendant la période de clim, il n'y a pas ce problème. De plus, avant la période de clim, il y a un pic de température qui n'est pas logique d’après la température extérieure. J'ai vérifié que leur saisie est correcte (sauf si il y a quelque chose qui m'échappe). J'ai vérifié que la case pour le dimensionnement n'a pas été cochée non plus. J'ai utilisé les graphiques experts, et j'ai vu que pendant la période de chauffe la puissance est nulle (sauf pendant 2 semaines considérées comme hors gel).

Est-ce que vous pourriez m'aider à trouver l'erreur et comment la résoudre ?

Je vous remercie d'avance pour la prise en compte de ma question.

Cordialement,
Projet_STD.rar
(54.43 Kio) Téléchargé 530 fois

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Scénario de chauffage ne fonctionne pas

Message par Régis » 12 mars 2018 13:00

Attention au paramétrage des saisons :
saison.png
Aux vues de vos scénarios, vous devriez avoir ceci :
2018-03-12_12h56_44.png
Il sera cependant certainement nécessaire d'ajouter ces scénarios et saisons.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Ilia PAPA
Membre
Messages : 9
Inscription : 28 avr. 2014 09:19

Re: Scénario de chauffage ne fonctionne pas

Message par Ilia PAPA » 12 mars 2018 13:19

Merci beaucoup de votre réponse. Je vais tester cela.

Cordialement.

Ilia PAPA
Membre
Messages : 9
Inscription : 28 avr. 2014 09:19

Re: Scénario de chauffage ne fonctionne pas

Message par Ilia PAPA » 14 mars 2018 13:50

Bonjour,

J'ai testé la solution que vous m'aviez proposé en définissant les saisons comme il faut, mais j'ai toujours le même problème : besoins de chauffage négligeables ou 0, puissance de chauffage 0 pendant la période de chauffe. Ce qui est bizarre c'est que le scénario de climatisation marche comme il faut, mais pas le scénario de chauffage. Est-ce qu'il y a une autre solution possible ? Je vous remercie d'avance.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Scénario de chauffage ne fonctionne pas

Message par olivir » 14 mars 2018 13:53

Si vous lancez votre STD avec des saisons de chauffage de la semaine 1 à 52, c'est pareil ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Scénario de chauffage ne fonctionne pas

Message par Régis » 14 mars 2018 14:55

La zone "Bureaux" a peu de besoins de chauffage car il s'agit d'une zone extrêmement vitrée avec beaucoup d'apports solaires gratuits. Si on lance le même calcul en désactivant les apports solaires (option disponible lors du lancement du calcul), on voit bien l'impact de ceux-ci sur les résultats.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Scénario de chauffage ne fonctionne pas

Message par Régis » 14 mars 2018 15:02

Le diagramme de Sankey est également très parlant :
2018-03-14_15h01_47.png
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Ilia PAPA
Membre
Messages : 9
Inscription : 28 avr. 2014 09:19

Re: Scénario de chauffage ne fonctionne pas

Message par Ilia PAPA » 14 mars 2018 15:10

Je l'ai fait, mais c'est toujours pareil. Comme si le scénario de chauffage n'existe pas.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Scénario de chauffage ne fonctionne pas

Message par Régis » 14 mars 2018 15:36

Je suis reparti de la saisie transmis dans votre post initial du 12 mars et j'ai bien les résultats indiqué dans mes réponses précédentes. Si je trace la courbe de température de cette zone "Bureaux", on voit que la température est toujours supérieure à la consigne fixée à 17°C ou 19°C :
2018-03-14_15h27_56.png
Avez-vous la même chose que moi ?
Si ce n'est pas le cas, utilisez-vous bien une version à jour du logiciel ?
N'hésitez pas à me contacter au 04-67-18-62-20.

Afin de pouvoir vous aider au mieux, je pourrais éventuellement prendre la main à distante sur votre poste.
Pour réaliser cette opération, vous devez télécharger le logiciel qui va nous permettre de vous assister à l'adresse https://get.teamviewer.com/izuba et l'exécuter lorsque vous êtes en contact avec notre support technique.

Le logiciel d'assistance que nous utilisons est TeamViewer, il ne laissera aucune trace sur votre machine une fois que vous l'aurez arrêté.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Ilia PAPA
Membre
Messages : 9
Inscription : 28 avr. 2014 09:19

Re: Scénario de chauffage ne fonctionne pas

Message par Ilia PAPA » 14 mars 2018 15:51

Oui, effectivement j'ai la même chose. J'ai essayé de désactiver l'option des apports solaires, mais l'option n'est pas disponible (grisé et pas accessible). Bizarrement, l'option est disponible pour d'autres groupes qui travaillent sur le même projet. J'ai diminué le facteur solaire des menuiseries pour diminuer les apports solaires entrants, mais cela n'a rien changé au niveau du scénario de chauffage.

Par contre, je ne peux pas vous contacter en ce moment parce que je suis en cours. Est-ce que vous sauriez pourquoi le problème insiste ? Je vous remercie d'avance.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Scénario de chauffage ne fonctionne pas

Message par Régis » 16 mars 2018 17:10

Utilisez-vous bien une version à jour du logiciel ?
Ilia PAPA a écrit : 14 mars 2018 15:51 J'ai essayé de désactiver l'option des apports solaires, mais l'option n'est pas disponible (grisé et pas accessible)
Etes vous sur un mac ou sur linux ?
Ilia PAPA a écrit : 14 mars 2018 15:51 Par contre, je ne peux pas vous contacter en ce moment parce que je suis en cours.
Contactez nous lorsque vous serez disponible.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre