Bonjour,
La documentation technique des unités intérieures des PAC air/air ne mentionnent généralement (au mieux!) que les débits des ventilateurs pour les 3 vitesses de fonctionnement. Comment remplir la puissance des ventilateurs ? En l'estimant?
Merci de m'éclairer!
Cécile
Puissance des ventilateurs PAC air/air
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Puissance des ventilateurs PAC air/air
Il faut insister pour qu'ils vous la fournissent.
Si vous l'estimez, vous devez êtes en mesure de justifier la valeur saisie.
Parfois, la puissance des ventilateurs est déjà prise en compte dans le cop indiqué.
Si vous l'estimez, vous devez êtes en mesure de justifier la valeur saisie.
Parfois, la puissance des ventilateurs est déjà prise en compte dans le cop indiqué.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Puissance des ventilateurs PAC air/air
Selon mon retour d'expérience, le principe serait le suivant:
En PAC Air/Air, étant donné que chaque configuration est "verrouillée" (une unité intérieure d'une marque n'est compatible qu'avec les groupes de sa marque), pour les PAC Air/Air Split et Mono-split, la certification Eurovent intègre forfaitairement la puissance des ventilations dans la puissance absorbée du groupe (sous-entendu l'ensemble). La puissance du ventilo de l'émetteur est donc à 0 (la façon de saisir en chaud ou en froid est légèrement différente mais la valeur est toujours 0)
Seconde subtilité pour la certification du "Pourcentage de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale" qui est propre à notre magnifique RT2012, que les fabricants doivent faire certifier spécifiquement par Certita (http://www.certita.fr/marque-certita/nf-pompe-chaleur)
Soit le fabricant a fait certifier cette donnée (ils sont deux en PAC air/air et la liste des configurations est limitée), soit on garde la valeur par défaut.
Pour info, cette valeur est loin d'être neutre sur le résultat. Et on découvre qu'une mule peut devenir un cheval course... moyennant une "certification" qui n'existe qu'en France...
Par contre en DRV les puissances en PV, MV, GV sont à saisir pour les émetteurs comme pour de la PAC Air/eau avec ventilo-convecteur.
En PAC Air/Air, étant donné que chaque configuration est "verrouillée" (une unité intérieure d'une marque n'est compatible qu'avec les groupes de sa marque), pour les PAC Air/Air Split et Mono-split, la certification Eurovent intègre forfaitairement la puissance des ventilations dans la puissance absorbée du groupe (sous-entendu l'ensemble). La puissance du ventilo de l'émetteur est donc à 0 (la façon de saisir en chaud ou en froid est légèrement différente mais la valeur est toujours 0)
Seconde subtilité pour la certification du "Pourcentage de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale" qui est propre à notre magnifique RT2012, que les fabricants doivent faire certifier spécifiquement par Certita (http://www.certita.fr/marque-certita/nf-pompe-chaleur)
Soit le fabricant a fait certifier cette donnée (ils sont deux en PAC air/air et la liste des configurations est limitée), soit on garde la valeur par défaut.
Pour info, cette valeur est loin d'être neutre sur le résultat. Et on découvre qu'une mule peut devenir un cheval course... moyennant une "certification" qui n'existe qu'en France...
Par contre en DRV les puissances en PV, MV, GV sont à saisir pour les émetteurs comme pour de la PAC Air/eau avec ventilo-convecteur.