Bonjour,
D'après le référentiel énergie carbone (document niveau de performance); il est dit que dans "les cas particulier du niveau E3 et du niveau E4; le bilan BEPOS la production d'électricité renouvelable exportée, prise en compte dans le calcul du bilan BEPOS, est affectée d'un facteur de 2,58 pour les 10 premiers kWh/m² d'énergie finale exportée".
Sur un projet de labellisation que nous avons; Certivea nous demande de renseigner le bilan BEPOS 1-2 ET le bilan BEPOS 3-4; ils nous précisent que le bilan BEPOS 3-4 se calcule en prenant en compte un facteur de conversion de 2,58 pour les 10 premiers kWh/m² d'énergie finale exportée.
Or, dans les résultats de l'onglet "Energie-Carbone" dans le module "Résultats" de Pléiades; il n'y a qu'une valeur d'affichée pour le Bilan BEPOS.
Serait-il possible que Pléiades affiche les deux bilans BEPOS ?
Par ailleurs; est-ce que l'atteinte des niveaux E3 et E4 est bien vérifiée à partir d'un bilan BEPOS différent de celui utilisé pour vérifier l'atteinte des niveaux E1 et E2 ?
Expérimentation E+C- _ Bilan BEPOS 1-2 et Bilan BEPOS 3-4
Modérateurs : Eduardo, Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Expérimentation E+C- _ Bilan BEPOS 1-2 et Bilan BEPOS 3-4
Le détail des différents bilan est affiché dans la partie Energie-Carbone de Pleiades Résultats.
Oui.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES