Bonjour,
mon bâtiment d'immeuble dispose de la moitié des appartements alimentés en chaudiere gaz et l'autre moitié en ECS thermodynamique.
Concernant l'ECS thermodynamique, j'ai bien entré le coefficent dans le titreV. Mais comment affecter 50% de mes logements à ce mode de production ?
Autre question: Comment prendre en compte une production de chauffage et d'ECS thermodynamique par la même unité?
ECS thermodynamique
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: ECS thermodynamique
Il vous faut créer 2 émetteurs d'ECS.
Un alimenté par la chaudière gaz.
L'autre, alimenté par le système thermodynamique.
Chacun des émetteurs aura un ratio surface correspondant aux appartement desservies.
Un alimenté par la chaudière gaz.
L'autre, alimenté par le système thermodynamique.
Chacun des émetteurs aura un ratio surface correspondant aux appartement desservies.
La RTex ne permet pas la prise en compte d'une pac double service.BAH3 a écrit :Comment prendre en compte une production de chauffage et d'ECS thermodynamique par la même unité?