Problème Cep PAC réversible-chaud

Message par AnaisR » 20 nov. 2017 16:43

Bonjour à tous,
Nous travaillons actuellement sur un projet de rénovation en RTex d’un F4 de plain-pied dans la région ajaccienne. Nous venons de nous apercevoir qu’en activant le mode réversible de la PAC nous obtenons des résultats différents de ceux obtenus avec la PAC en mode chaud.
Pour la PAC en mode chaud uniquement nous avons un besoin de chauffage de 127.9kW/m².
Pour la PAC en mode réversible nous avons un besoin de chauffage de 186kW/m².
Nous ne comprenons pas d’où vient cette différence alors que les besoins en chauffage ne sont pas censés bouger car en plus nous utilisons une PAC air eau de 5kW dans les 2 cas. :shock:
Cependant en RT2012 nous n’avons pas ce problème-là.
Merci d’avance pour votre aide. :D

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Problème Cep PAC réversible-chaud

Message par olivir » 21 nov. 2017 10:52

Bonjour Anaïs,

Vous parlez de résultats de STD avec équipements, c'est bien cela ?
Comparez vos températures avec ou sans réversibilité de la PAC, n’apparaît-il pas un usage de la climatisation durant la saison de chauffage ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

AnaisR
Novice
Messages : 4
Inscription : 20 nov. 2017 16:26

Re: Problème Cep PAC réversible-chaud

Message par AnaisR » 21 nov. 2017 12:09

Bonjour M. Martinez,
Merci pour votre réponse rapide :)
Nous parlons de résultats de RTex.
En RTex nous n'avons pas accès à la répartition mensuelle du Cep. Nous vous joignons les diagrammes circulaires obtenus dans les 2 cas :
Décomposition du Cep PAC Chaud
Décomposition du Cep PAC Chaud
Décomposition du Cep PAC Chaud.png (11.72 Kio) Consulté 17917 fois
Décomposition du Cep PAC Chaud
Décomposition du Cep PAC Reversible
Décomposition du Cep PAC Reversible
Décomposition du Cep PAC Reversible

Nous ne comprenons pas en quoi l'utilisation de la climatisation influe sur le besoin de chauffage. Nous vous rappelons qu'en RT2012 nous n'avons pas cette différence...

Merci

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Problème Cep PAC réversible-chaud

Message par Jonath » 21 nov. 2017 12:14

En fait, le Cep ce n'est pas le besoin de chauffage mais la consommation d'énergie.

Je pense que votre différence doit surement venir du paramétrage de votre pompe à chaleur ? Vous avez mis exactement le même modèle ?
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

AnaisR
Novice
Messages : 4
Inscription : 20 nov. 2017 16:26

Re: Problème Cep PAC réversible-chaud

Message par AnaisR » 21 nov. 2017 12:47

C'est exactement le même modèle. Ce problème a déjà été rencontré sur un autre projet mais nous n'avions pas cherché à savoir pourquoi.
Merci

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Problème Cep PAC réversible-chaud

Message par Jonath » 21 nov. 2017 14:36

Le moteur RT est tellement bien fait que peut être la machine climatise et chauffe en même temps ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Problème Cep PAC réversible-chaud

Message par olivir » 21 nov. 2017 15:05

Même avis que Jonath, il doit y avoir de la climatisation en intersaison. Mais cela me semble impossible à vérifier.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

AnaisR
Novice
Messages : 4
Inscription : 20 nov. 2017 16:26

Re: Problème Cep PAC réversible-chaud

Message par AnaisR » 22 nov. 2017 09:50

Bonjour à tous, :)
Merci pour vos réponses après quelques recherches sur internet nous avons vu qu'il était possible de gérer l'alternance du chauffage et du refroidissement en RTex en génération complète. Mais impossible de trouver l'onglet pour le faire avez-vous une idée ?
Merci d'avance :D

Fati BOUZIDI
Membre
Messages : 6
Inscription : 06 déc. 2019 09:41

Re: Problème Cep PAC réversible-chaud

Message par Fati BOUZIDI » 17 déc. 2020 09:34

Bonjour,

Je travaille sur un projet où j'ai deux groupe, un climatisé et l'autre non. La climatisation est réalisée par des gainables liés avec une PAC réversible. Cependant, je n'arrive pas à avoir une décomposition du Cep complété avec climatisation comprise, pourriez-vous m'expliquer d'où vient ce problème svp?

NB: j'ai essayé avec deux types de PAC mais en vain.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Problème Cep PAC réversible-chaud

Message par Régis » 17 déc. 2020 12:39

Le problème est peut-être simplement qu'il n'y a pas de besoin de climatisation.
L'autre piste serait que la pac ait une puissance ou un cop à en froid à 0 (en RTex, il n'y a pas de notion de sous dimensionnement comme en RT2012).
Je vous propose de modifier votre projet pour engendrer des surchauffes et voir si la clim finit par se déclencher.