Bonjour,
Je réalise l'étude RT-ex d'un bâtiment des années 1970 d'environ 2 400 m². Chauffage gaz par aérotherme dans une majorité du bâtiment (atelier et une partie des bureaux)
J'ai un CEP qui me parait peu élevé au regarde des conso relevées sur factures et du DPE réalisé.
je pense que cela peut venir du scénario de chauffage de la méthode th-ex qui est sans doute différent de la réalité ( chauffage à 19°C aux heures de présence et réduction la nuit dans la partie bureau et atelier)...qu'en dites-vous?
J'ai fait une STD avec et sans équipement et c'est plus proche de la réalité....
Merci d'avance.
Yannick
étude Atelier + bureau années 1970
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
étude Atelier + bureau années 1970
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: étude Atelier + bureau années 1970
Que la STD soit assez proche et la RT dans les choux est un truisme (lapalissade, si vous préférez), ne vous faîtes pas plus de nœuds au cerveau pour ça, Beaurond. Une RT, ce n'est pas fait pour être réaliste.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Re: étude Atelier + bureau années 1970
Bonjour Olivir,
C'est bien ce que je me disais mais bon ...
Merci
C'est bien ce que je me disais mais bon ...
Merci
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
Re: étude Atelier + bureau années 1970
Autre question concernant l'usage : il faut utiliser "Autre salle ou hall d'industrie" pour ce type de bâtiment?
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
Re: étude Atelier + bureau années 1970
Beaurond ,
Pour avoir pratiquer pas mal la RT ex, les conso du moteur Th ne sont vraiment pas réaliste. Ce vient aussi de l'imprécision de pas mal de paramètres.
Et je vous confirme c est bien cet usage qui est le plus proche de votre bâtiment.
Et les imprécisions du moteur de calcul Th existant rendent encore plus précaire les études faisabilité demandées suivant les règles Th ex
Jérôme
Pour avoir pratiquer pas mal la RT ex, les conso du moteur Th ne sont vraiment pas réaliste. Ce vient aussi de l'imprécision de pas mal de paramètres.
Et je vous confirme c est bien cet usage qui est le plus proche de votre bâtiment.
Et les imprécisions du moteur de calcul Th existant rendent encore plus précaire les études faisabilité demandées suivant les règles Th ex
Jérôme
Re: étude Atelier + bureau années 1970
Merci Jérôme pour ce complément de réponse.
Je ne la pratique pas et préfère la STD mais certaines aides aux collectivité sont "majorés" si augmentation de la performance énergétique des bâtiments ors des travaux envisagés.
Cette amélioration doit être prouvé par un calcul RT-Ex et uniquement sur le Cep avec soit dans un dispositif d'aides -35% sur le Cep initial et dans l'autre -40 % sur le Cep ref.
J'ai plutôt fait des logements mais là c'st la première fois que je traite ce type de bâtiment...
Bonne après-midi
Yannick
Je ne la pratique pas et préfère la STD mais certaines aides aux collectivité sont "majorés" si augmentation de la performance énergétique des bâtiments ors des travaux envisagés.
Cette amélioration doit être prouvé par un calcul RT-Ex et uniquement sur le Cep avec soit dans un dispositif d'aides -35% sur le Cep initial et dans l'autre -40 % sur le Cep ref.
J'ai plutôt fait des logements mais là c'st la première fois que je traite ce type de bâtiment...
Bonne après-midi
Yannick
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"