Problème VMC Double-flux

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT Existant

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

clement ardouin
Spécialiste
Messages : 66
Inscription : 18 mai 2017 08:02
Localisation : Toulouse
Contact :

Problème VMC Double-flux

Message par clement ardouin » 04 sept. 2018 10:24

Bonjour,

J'ai un résultat qui m'étonne sur une étude. Le projet initial possède une ventilation par ouverture des fenêtres.
Pour la rénovation, j'ai étudié une solution avec VMC Simple-flux et une autre avec VMC Double-flux avec échangeur de chaleur d'une efficacité de 85%.
Voici les CEP projet que j'obtiens avec ces solutions:

- VMC Simple-flux : CEP projet = 70,7 (chauffage 38,9; ECS 12,3; Eclairage 11,6; Aux ventil 7,2 et Aux génération 0,7)
- VMC Double-flux : CEP projet = 102,7 (chauffage 72,1; ECS 12,3; Eclairage 11,6; Aux ventil 5,7 et Aux génération 0,8)

Sachant que pour arriver à ces résultats, la solution VMC SF possède des débits plus importants et des puissances de ventilateur bien supérieures également..
Comment se fait-il que la version Double-flux soit aussi pénalisée ?

Merci d'avance.

clement ardouin
Spécialiste
Messages : 66
Inscription : 18 mai 2017 08:02
Localisation : Toulouse
Contact :

Re: Problème VMC Double-flux

Message par clement ardouin » 04 sept. 2018 11:01

Je viens de trouver la cause du problème...
Pour retrouver des résultats cohérents en double-flux, j'ai interverti dans la zone le groupe "d'extraction" et le groupe "d'amenée d'air, pour avoir le traitement DF dans le groupe "d'entrée d'air" et le traitement SF dans le groupe "d'extraction".
Bien qu'en pratique le groupe "d'extraction" contient également les locaux servant à l'amenée d'air, vu que le groupe traiter en double-flux est à l'équilibre aéraulique.

Faut-il faire 2 groupes distincts pour les locaux d'amenées d'air et d'extraction traités en simple-flux ?
Et comment déterminer si le groupe en double-flux est un groupe d'amenée d'air ou d'extraction ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Problème VMC Double-flux

Message par Régis » 04 sept. 2018 11:28

Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre