Norme dimensionnement froid

Message par lm.giot » 20 sept. 2018 15:25

Bonjour,

Je réalise actuellement un diagnostic sur un hôtel ou la puissance froid est insuffisante. Je me questionne sur le dimensionnement qui a été fait lors de la conception. Réglementairement, existe-il une norme pour le dimensionnement froid comparable à la EN 12831 pour le chauffage? Le calcul selon la méthode RTS a-t-elle une "valeur" réglementairement?

Merci d'avance,

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Norme dimensionnement froid

Message par Régis » 21 sept. 2018 09:52

Non, il n'existe aucune norme Française ou Européenne pour le dimensionnement des systèmes de froid.
C'est la raison pour laquelle nous proposons un dimensionnement suivant la méthode ASHRAE (simplifiée ou RTS).