Module Climatisation

Posez vos questions sur l'utilisation des modules de dimensionnement de chauffage ou de climatisation

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

alher
Expert
Messages : 132
Inscription : 27 avr. 2010 17:31

Module Climatisation

Message par alher » 24 avr. 2014 09:17

Bonjour,
Petite question sur le module climatisation:
J'ai évoqué le sujet dans un autre post hier. J'ai laissé par oubli un rendement du double flux de 80%. Ce rendement s'applique donc en dimensionnement du chaud comme du froid.
Mes CTA sont munies de by-pass, ce qui fait que mon rendement de CTA en période de production de froid n'est pas de 80% mais de 0%.
Comment je peux en même temps considérer un rendement de 80% pour le dimensionnement du chauffage et un rendement de 0% pour le dimensionnement de la climatisation. Est-il possible de mettre des conditions de by-pass au niveau du module climatisation ?
Merci par avance pour la réponse.

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Module Climatisation

Message par Ludovic_B » 24 avr. 2014 12:37

Bonjour,
Dans la version actuelle, je n'ai d'autres solutions que de faire 2 simulations avec et sans échangeurs pour le dimensionnement chaud et froid.
Je rajoute la possibilité de mettre un by-pass de cet échangeur en dimensionnement de climatisation dans la la liste des améliorations.
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

jacques14
Confirmé
Messages : 23
Inscription : 21 avr. 2014 22:36

Re: Module Climatisation

Message par jacques14 » 21 mai 2014 09:13

Bonjour,
serai-t-il pas un convenient, si vous considerer le rendement à 0% en mode froid? ce qui peut augmenter les besoins en climatisation, car dans ce cas vous ne pouvez pas récuperer de la fraicheur dans l'échangeur.

cordialement

jacques14
Confirmé
Messages : 23
Inscription : 21 avr. 2014 22:36

Re: Module Climatisation

Message par jacques14 » 21 mai 2014 10:20

j'aimerai bien si on pourra activer le by-pass que la nuit :roll:

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Re: Module Climatisation

Message par Thor » 21 mars 2016 08:39

Je remonte ce vieux topic. La fonction by-pass étant maintenant disponible je ne suis pas trop sûr de son fonctionnement. Est ce que quand on coche by-pass, le by-pass est en permanence actif ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Module Climatisation

Message par Régis » 21 mars 2016 14:12

Thor a écrit :quand on coche by-pass, le by-pass est en permanence actif ?
Non, il se déclenche dans les conditions de déclenchement paramétrées.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Re: Module Climatisation

Message par Thor » 22 mars 2016 22:04

Je pense qu'on ne parle pas de la même case ! Je parle de la case by-pass dans le module de dimensionnement climatisation. Il n'y a aucun paramètre de déclenchement réglable à cet endroit il me semble.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Module Climatisation

Message par Régis » 23 mars 2016 13:56

Thor a écrit :Je pense qu'on ne parle pas de la même case
Effectivement...
Thor a écrit :e parle de la case by-pass dans le module de dimensionnement climatisation
Pour préciser les choses, j'ai complété ici la partie correspondante du manuel.

En effet : "L'échangeur DF (double flux) peut (...) être by-passé (il le sera alors sur toute la période de calcul du dimensionnement de climatisation)"
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre