Température de dimensionnement de la batterie

Posez vos questions sur l'utilisation des modules de dimensionnement de chauffage ou de climatisation

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Température de dimensionnement de la batterie

Message par Thor » 05 sept. 2016 15:55

Bonjour,

Lors de la création d'une CTA avec prérefroidissement, je ne vois pas bien ce que je dois mettre dans la case : "Température de dimensionnement de la batterie"

La température moyenne de l'eau glacée ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Température de dimensionnement de la batterie

Message par Régis » 05 sept. 2016 16:02

Il s'agit de la température choisie pour le dimensionnement de la batterie froide. Concrètement, cela correspond à la température froide qu'est censée pouvoir assurer cette batterie.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Re: Température de dimensionnement de la batterie

Message par Thor » 09 sept. 2016 14:35

Merci !

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Température de dimensionnement de la batterie

Message par Ludovic_B » 12 sept. 2016 07:33

Thor a écrit :Bonjour,

Lors de la création d'une CTA avec prérefroidissement, je ne vois pas bien ce que je dois mettre dans la case : "Température de dimensionnement de la batterie"

La température moyenne de l'eau glacée ?
Je vais reprendre la réponse de mon collègue. Il s'agit bien de la température moyenne d'eau glacée. Elle permet de déterminer la déshumidification de l'air. Plus la batterie sera froide, plus la déshu sera importante.
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Re: Température de dimensionnement de la batterie

Message par Thor » 12 sept. 2016 13:42

Ludovic_B a écrit :
Thor a écrit :Bonjour,

Lors de la création d'une CTA avec prérefroidissement, je ne vois pas bien ce que je dois mettre dans la case : "Température de dimensionnement de la batterie"

La température moyenne de l'eau glacée ?
Je vais reprendre la réponse de mon collègue. Il s'agit bien de la température moyenne d'eau glacée. Elle permet de déterminer la déshumidification de l'air. Plus la batterie sera froide, plus la déshu sera importante.
Ah d'accord ça change tout :!: MErci

Répondre