Message par Psi Thermique » 01 févr. 2017 11:52

Bonjour à tous,
Lorsque je fais mes déperditions avec le nouveau mode de ventilation j'obtiens des déperditions supplémentaires nommés "compensation d'extraction". Cela est du à l'équilibrage du bâtiment entre infiltration et ventilation ?
Je pensais que seul le module STD aéraulique prenait cela en compte.
Sébastien

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Compensation extraction

Message par Régis » 01 févr. 2017 12:15

Psi Thermique a écrit :Cela est du à l'équilibrage du bâtiment entre infiltration et ventilation ?
Oui.

En effet, comme indiqué ici dans le manuel :

La compensation de l'extraction est calculée sur la base de l'ensemble des entrées d'air, perméabilité et des débits extraits et soufflés du bâtiment. Le bilan global des déperditions est ainsi finalisé uniquement lorsque tous les équipements de ventilation des pièces ont bien été définis.