Etanchéité à l'air STD

Proposez des améliorations pour Pleiades

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Etanchéité à l'air STD

Message par Thor » 26 sept. 2016 15:25

Bonjour à tous,

Serait il possible de pouvoir choisir l'indicateur de débit de fuite introduit au niveau de enveloppe aéraulique ? Je travaille principalement en Belgique et au GDL où l'indicateur Q4 n'est pas utilisé.

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Etanchéité à l'air STD

Message par Ludovic_B » 27 sept. 2016 07:50

Bonjour,
Quel indicateur utilisez vous? le n50?
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Re: Etanchéité à l'air STD

Message par Thor » 27 sept. 2016 08:25

n50 parfois
q50 souvent

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Etanchéité à l'air STD

Message par Régis » 28 sept. 2016 12:40

Cette demande d'amélioration a été transmises aux développeurs informatiques via le ticket 3101.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 669
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Etanchéité à l'air STD

Message par Stephane_T » 29 sept. 2016 10:32

Thor a écrit :n50 parfois
q50 souvent
Comment est défini le q50 ? S'agit de celui dont il est question dans ce document ?
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Re: Etanchéité à l'air STD

Message par Thor » 29 sept. 2016 10:41

Oui, selon l'article 6.3.2 de la page 3

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Etanchéité à l'air STD

Message par olivir » 07 oct. 2016 11:18

On peut s'attendre à voir apparaître plusieurs indicateurs au choix dans l'enveloppe aéraulique alors ?! Bonne idée !
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Répondre