Ventilation externe avec conditions

Posez vos questions non spécifiques à un calcul particulier de Pleiades (Bibliothèques, saisie 2D, vue 3D etc.)

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

clement ardouin
Spécialiste
Messages : 66
Inscription : 18 mai 2017 08:02
Localisation : Toulouse
Contact :

Ventilation externe avec conditions

Message par clement ardouin » 26 avr. 2018 16:20

Bonjour,

Afin de simuler le freecooling en période estivale lors d'une STD, j'utilise souvent un scénario de ventilation externe avec conditions. Or j'ai l'impression qu'il est impossible de mettre une condition uniquement lors de la période de rafraîchissement, la condition est automatiquement reportée lors de la saison de chauffage. Ceci oblige donc à faire 2 simulations pour avoir le comportement du bâtiment en hiver et celui en été.

Existe-t-il une meilleure solution pour simuler du freecooling ?

Bien cordialement,

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ventilation externe avec conditions

Message par Régis » 27 avr. 2018 12:44

Je vous propose d'utiliser la ventilation externe avec conditions uniquement pour le débit supplémentaire issu du freecooling.
Ce freecooling fera alors référence à un scénario annuel qui ne prévoira du débit qu'en période estivale.
Régis Bacabara