Message par Hong_Duc » 07 mai 2012 04:42

Bonjour,

J'ai une petite question:
Il apparaît habituellement les remarques "Changement brutal de temperature" dans le dernier jour des mois (peut être à cause de la différence de température entre deux mois adjacents). Est-ce qu' il ya une solution pour résoudre ce problème?

Cordialement,

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Remarque "Changement brutal de temperature"

Message par Régis » 07 mai 2012 15:22

Bonjour,

Cela n'est pas nécessairement un problème, mais le logiciel attire votre attention sur ce point de façon à ce que vous puissiez le vérifier.
En cliquant sur cette remarque, vous vous retrouverez sur la ligne correspondante dans l'onglet "valeurs". il vous est alors possible de modifier la valeur de cette température (et la faire évoluer moins brutalement).

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Hong_Duc
Membre
Messages : 5
Inscription : 02 mai 2012 12:08

Re: Remarque "Changement brutal de temperature"

Message par Hong_Duc » 08 mai 2012 05:23

Merci bien pour votre réponse.
Cordialement,