Températures mini / maxi trop linéaires

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Contact :

Températures mini / maxi trop linéaires

Message par Nico.Naud » 30 juin 2009 12:43

A quoi correspond la réglette sous le texte suivant :
Déplacez la réglette vers la gauche si les températures mini sont trop linéaires
Déplacez-la vers la droite si les températures maxi sont trop linéaires
Quelle est sa conséquence en termes d'algorithme ?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 07 juil. 2009 10:30

C'est un peu complexe à expliquer.
Plus on met la réglette vers la droite, plus la température est sensible au rayonnement, le problème étant que cela peut aboutir à une "saturation" des températures ressemblant à un grand "plat" à certaines périodes (afin de respecter les moyennes).

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Contact :

Message par Nico.Naud » 07 juil. 2009 10:42

Ok, merci de votre réponse :).