Ecart DJU entre Météocalc et synthèse pléiades

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Patrick Chapoulié
Novice
Messages : 1
Inscription : 16 oct. 2009 12:09
Localisation : FR

Ecart DJU entre Météocalc et synthèse pléiades

Message par Patrick Chapoulié » 12 mai 2010 17:34

Bonjour,
Après création de fichiers météo avec météocalc, je constate un écart entre le DJU calculé par météocalc et celui affiché dans la synthèse pléiades.
Est ce une mauvaise manip de ma part?
Merci
P. Chapoulié
Plus j'apprends plus je sais que je ne sais rien

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ecart DJU entre Météocalc et synthèse pléiades

Message par Régis » 19 juil. 2010 15:12

Bonjour,

On utilise 2 méthodes différentes pour le calcul des DJU avec MétéoClac et avec Pleiades+Comfie. On obtient donc deux résultats différents...
Les DJU à utiliser sont ceux donnés par MétéoCalc (dans l'exemple de Macon.try, DJU = 2965). Leur méthode de calcul est classique, c'est à dire DJU = 18 - (Tmin+Tmax)/2. Les DJU donnés par Pleiades sont en fait des DHU/24 (dans l'exemple de Macon.try, DJU = 2653).

Cette différence devrait être corrigée dans pleiades+Comfie lors de la prochaine mise à jour.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre