Bonjour,
Je rencontre quelques problèmes avec les besoins de chauffage dans un projet. Alors que ma période de chauffage est définie entre la 42eme et la 18eme semaine, j'ai l'impression qu'il y a une période où mon bâtiment n'est pas chauffé (en fin d'année). Est-ce normal ou ai-je certainement fait une erreur de saisie quelque part ? J'ai joint une illustration des température dans mon bâtiment pour expliciter mon propos
Par ailleurs, la synthèse des résultats m'annonce des besoins en chauffage extrêmement élevés de 1019 kWh/m². Pour vérifier ces résultats, je les ai extrait vers Excel et j'ai sommé toutes les puissances de chauffages : je ne retombe pas sur les mêmes résultats, que ce soit pour les besoins globaux ou ramenés au m². Y a-t-il un coefficient d'appliqué entre les deux grandeurs ; si oui à quoi correspond-il ?
Besoins chauffage
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Confirmé
- Messages : 10
- Inscription : 09 mai 2017 15:59
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Besoins chauffage
La puissance disponible est-elle suffisante pour maintenir la consigne ? vérifiez le via les graphiques experts en traçant la courbe de température d'une zone et la courbe des appels de puissance correspondants.
Adressez un mail au support technique en reposant votre question et en joignant la saisie Pleiades correspondante pour analyse.
Non, il n'y a pas de coefficient d'appliqué.JJ_BatiAncien a écrit :Par ailleurs, la synthèse des résultats m'annonce des besoins en chauffage extrêmement élevés de 1019 kWh/m². Pour vérifier ces résultats, je les ai extrait vers Excel et j'ai sommé toutes les puissances de chauffages : je ne retombe pas sur les mêmes résultats, que ce soit pour les besoins globaux ou ramenés au m². Y a-t-il un coefficient d'appliqué entre les deux grandeurs ; si oui à quoi correspond-il ?
Adressez un mail au support technique en reposant votre question et en joignant la saisie Pleiades correspondante pour analyse.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 685
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Besoins chauffage
Pour les besoins de chauffage, quel écart obtenez-vous (en %) ?JJ_BatiAncien a écrit :Par ailleurs, la synthèse des résultats m'annonce des besoins en chauffage extrêmement élevés de 1019 kWh/m². Pour vérifier ces résultats, je les ai extrait vers Excel et j'ai sommé toutes les puissances de chauffages : je ne retombe pas sur les mêmes résultats, que ce soit pour les besoins globaux ou ramenés au m². Y a-t-il un coefficient d'appliqué entre les deux grandeurs ; si oui à quoi correspond-il ?
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Confirmé
- Messages : 10
- Inscription : 09 mai 2017 15:59
Re: Besoins chauffage
Je pense effectivement que ma puissance est trop faible, la courbe semble en saturation pour plusieurs pièces, merci.
Pour les besoins de chauffage, j'obtiens un écart de 17% (pour un calcul en kWh/m²) si je ne me suis pas trompée.
Si je souhaite augmenter la puissance max, dois-je le faire manuellement pour chaque zone thermique où cela s'avère nécessaire ou y a-t-il une méthode plus rapide ?Pour les besoins de chauffage, j'obtiens un écart de 17% (pour un calcul en kWh/m²) si je ne me suis pas trompée.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Besoins chauffage
JJ_BatiAncien a écrit :Si je souhaite augmenter la puissance max, dois-je le faire manuellement pour chaque zone thermique où cela s'avère nécessaire ou y a-t-il une méthode plus rapide ?
Par défaut, le logiciel attribue une valeur en automatique qui correspond à 10% du volume d'une zone : la zone fait 100m3, j’aurais une puissance de 10kW
Pour la modifier, il faut effectivement le faire manuellement pour chaque zone thermique.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 685
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Besoins chauffage
Si vous avez beaucoup de zones, vous pouvez aussi utiliser l'outil Tableau de données.