Message par Roman » 14 juin 2018 14:58

Bonjour,

Avez vous déjà eu un cas de salle d'enseignement informatique? Quels débits de ventilation pratiquez vous dans ce type de pièce?

Chris
Spécialiste
Messages : 87
Inscription : 20 févr. 2008 17:34
Localisation : Pau

Re: Salle informatique - Ventilation

Message par Chris » 15 juin 2018 07:44

Je dirais 18 m3/h/élève d'air neuf...
Mais je ne suis pas sûr que cela soit le fond de la question...

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Salle informatique - Ventilation

Message par Régis » 15 juin 2018 08:47

Vous pouvez vous caler sur les débits issues de la réglementation hygiénique qui sera fonction du nombre d'occupant de cette salle. Mais si l'objectif est de combattre les éventuelles surchauffes liés à la puissance dissipée des équipements (et des occupants), il est effectivement possible de mettre un débit bien plus important. Une STD vous permettrait alors d'évaluer ce débit.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Roman
Spécialiste
Messages : 58
Inscription : 28 mai 2012 15:49

Re: Salle informatique - Ventilation

Message par Roman » 19 juin 2018 08:41

Bonjour,

Merci pour vos réponses :D

C'est une salle qui est rafraîchie mais il y a des soucis d'odeurs.
Je voulais m'assurer que les débits de renouvellement d'air étaient suffisants.
J'envisage aussi d'aller faire une mesure aux bouches pour voir si elles n'ont pas un soucis.
J'aurais bien fait une mesure CO2 mais les cours sont finis :(

Le débit sur les plans de ventilation de l'installation existante est de 490 m3/h pour une pièce de 77 m².
J'ai consulté le règlement sanitaire mais vu son grand âge les salles informatiques n'étaient peut-être pas courantes :lol:

Sinon je suis tombée sur ce document:
Dossier CESIT - Gérer l'Air Neuf.pdf
(243.36 Kio) Téléchargé 682 fois
Qu'en pensez vous?
Je me suis aussi mise en quête de débits révisés sans succès.

En prenant un taux d'occupation d'une salle d'enseignement du règlement sanitaires et avec le débit permettant d'assurer une qualité de l'air excellente je me retrouve avec des débits très importants.
En soit cela ne me dérange pas d'avoir des débits importants mais je voulais savoir si cela correspondait aux habitudes de faire ou pas.

Je vais aussi proposer une double flux pour l'ensemble des salles de classes parce que ça me fait mal au cœur de voir de l'enseignement en simple flux, vu les débits et la charge due à l'occupation..

Merci encore

Bonne journée ensoleillée ! :)

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Salle informatique - Ventilation

Message par olivir » 19 juin 2018 11:09

Bonjour Roman,

Oui, c'est normal d'avoir des débits importants. Le débit actuel doit être autour de 25 m³/h/pers., c'est "réglementaire" mais comme le dit le document que vous avez mis en lien, ce n'est pas énorme non plus. Comme il est très probable que le débit réel, in situ, soit inférieur (c'est classique), cela ne m'étonne pas que cela ne sente pas très bon.

Vu les débits, très bonne idée de mettre en place une double-flux (avec récupération de chaleur) mais vérifiez d'abord la part des infiltrations, Pléiades simule cela très bien d'ailleurs !
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Chris
Spécialiste
Messages : 87
Inscription : 20 févr. 2008 17:34
Localisation : Pau

Re: Salle informatique - Ventilation

Message par Chris » 19 juin 2018 11:17

J'ai consulté le règlement sanitaire mais vu son grand âge les salles informatiques n'étaient peut-être pas courantes
Pour moi une salle informatique n'est ni plus ni moins une salle de classe.
donc 18 m3/h par occupant en collège et 15 en primaire...

Répondre