Bonjour,
Sur un projet en SED, j'ai une production ECS avec une PAC.
Sur la première variante, la PAC affiche une puissance absorbée de 7 kW pour un COP A7/W45 de 4,26. Sur la seconde variante, la puissance absorbée est un peu plus importe, 7,14 kW, et le COP A7/W45 inférieur, 3,91.
Je n'ai rien changé au réseau, aux émetteurs et au besoin mais pourtant c'est la seconde PAC qui consomme le moins. À peine 1% OK mais comment cela s'explique ?
Meilleure performance avec le moins bon COP ?
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- olivir
- Mythique
- Messages : 2547
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Meilleure performance avec le moins bon COP ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Meilleure performance avec le moins bon COP ?
Pouvez-vous me transmettre les deux variantes correspondantes pour analyse ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Meilleure performance avec le moins bon COP ?
Nous avons bien reçu vos saisies.
La méthode ThBCE de la RT2012 que nous reprenons pour la conversion des besoins en conso prévoit, pour un cop déclaré, une valeur maximale (qui sera d’ailleurs dégradée pour prendre en compte le fait qu'elle est déclarée).
Ainsi, au delà d'une certaine valeur, le fait d'augmenter le cop n'a plus d'impact.
Dans le cas de votre saisie, les COP sont au delà de ce seuil et sont donc pris en compte avec une valeur identique.
Ainsi, la différence de consommation s'explique uniquement par le fait que les puissances des pacs sont différentes.
La méthode ThBCE de la RT2012 que nous reprenons pour la conversion des besoins en conso prévoit, pour un cop déclaré, une valeur maximale (qui sera d’ailleurs dégradée pour prendre en compte le fait qu'elle est déclarée).
Ainsi, au delà d'une certaine valeur, le fait d'augmenter le cop n'a plus d'impact.
Dans le cas de votre saisie, les COP sont au delà de ce seuil et sont donc pris en compte avec une valeur identique.
Ainsi, la différence de consommation s'explique uniquement par le fait que les puissances des pacs sont différentes.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2547
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Meilleure performance avec le moins bon COP ?
Merci Régis,
Voilà encore un truc qui devrait être "débloqué" en SED pour qu'on puisse comparer les choses comme on le sent.
Voilà encore un truc qui devrait être "débloqué" en SED pour qu'on puisse comparer les choses comme on le sent.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Meilleure performance avec le moins bon COP ?
Cette demande a été transmise via le ticket 4254.
Sinon, il vous suffit d'utiliser des une pac avec un cop certifié.
Complément : il y avait également un bug qui faussait quelques valeurs de la matrice recalculée lorsque l'on était en "déclaré". Pour contourner ce bug, qui sera corrigé avec la prochaine mise à jour, vous pouvez passer en "certifié", corriger la matrice qui a une valeur erronée et repasser en "déclaré". Pour savoir ce qui est pris en compte par le logiciel, vous pouvez consulter le fichier qui contient les matrices de cop : Log_Generateur_InitPac_Génération Panasonic1.txt que l'on trouve dans le dossier de résultat au nom de la variante.
Sinon, il vous suffit d'utiliser des une pac avec un cop certifié.
Complément : il y avait également un bug qui faussait quelques valeurs de la matrice recalculée lorsque l'on était en "déclaré". Pour contourner ce bug, qui sera corrigé avec la prochaine mise à jour, vous pouvez passer en "certifié", corriger la matrice qui a une valeur erronée et repasser en "déclaré". Pour savoir ce qui est pris en compte par le logiciel, vous pouvez consulter le fichier qui contient les matrices de cop : Log_Generateur_InitPac_Génération Panasonic1.txt que l'on trouve dans le dossier de résultat au nom de la variante.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2547
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Meilleure performance avec le moins bon COP ?
Bonjour,
Elle n'est pas certifiée et je n'ai pas de valeur pour la matrice attendue en RT2012*, d'où ma demande ici, d'ailleurs.
*Si on complète la matrice des performances de façon incomplète, cela ne fonctionne pas non plus.
Elle n'est pas certifiée et je n'ai pas de valeur pour la matrice attendue en RT2012*, d'où ma demande ici, d'ailleurs.
*Si on complète la matrice des performances de façon incomplète, cela ne fonctionne pas non plus.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 703
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Meilleure performance avec le moins bon COP ?
Tant que la correction du bug n'a pas été diffusée, il faut t'assurer que la matrice contient uniquement des zéros. C'est la présence d'une valeur non nulle qui déclenche le bug.