Bonjour
Je travail sur des exports gbXML de Revit vers PleiadesBIM pour faire une analyse RT2012,
Il s'agit d'un bâtiment collectif de 6 étages, au RDC il y a un local poubelle et technique (LNC) avec un ITE
Ma question est la suivante, comment Pleiades prends en compte ça?, d’après l'arborescence que j'ai, il n'y as pas une option pour dire qu'une pièce est un LCN, et je vois pas la maniéré de sortir le coefficient "b"
et je vois aussi que les Murs INT ne sont pas prises en compte, alors que dans mes locaux poubelle et technique mes parois isolées sont a l'interieur
Merci d'avance
LNC - PleiadesBIM
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: LNC - PleiadesBIM
Un local non chauffé doit être pris en compte en l'affectant à un espace tampon.
Le fait que l'isolant soit à l'intérieur ou à l'extérieur est pris en compte dans la description de la composition de la paroi.
Le fait que l'isolant soit à l'intérieur ou à l'extérieur est pris en compte dans la description de la composition de la paroi.