Bonjour,

La définition des L9 automatique au moment de faire un LNC sous un Local Chauffé n'est pas correcte dans le modeleur

il pense toujours qu'il s'agit d'un L9

Il y a une moyenne de faire marcher l'identification automatique de cette type des PT?
R+0.JPG
La pièce jointe « R+0.JPG » n’est plus disponible

jogocon
Spécialiste
Messages : 96
Inscription : 09 avr. 2018 13:18

Re: Modeleur: PT des LNC

Message par jogocon » 04 déc. 2018 17:13

R+1.JPG

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Modeleur: PT des LNC

Message par Régis » 05 déc. 2018 12:53

Non, le logiciel n'est pas en mesure de faire cela.
Il faut corriger manuellement les ponts thermiques affectés automatiquement.