Part des gains utiles

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

francoisfern
Confirmé
Messages : 18
Inscription : 10 oct. 2008 08:25

Part des gains utiles

Message par francoisfern » 20 mars 2009 16:25

Bonjour,

D'après le diagramme de Sankey, je voudrai connaitre la part des gains utiles fournis par les équipements éléctriques.
En effet, lorsque nous éditons le diagramme. les apports solaires gratuits et les apports par les équipements élétriques sont confondus.

Or, pour le calcul du bilan financier, il me semble interessant de connaitre la part d'éléctricité utile dans le chauffage et la part qui ne l'est pas!

Merci d'avance!

Avatar de l’utilisateur
jbcompin
Spécialiste
Messages : 55
Inscription : 03 déc. 2007 12:14
Localisation : Alsace
Contact :

Message par jbcompin » 24 mars 2009 22:36

simplement faire 2 simulations !
une sans scénario de puissance dissipée et une avec.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2547
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 25 mars 2009 10:06

Bonjour,

Pour ma part, je fais effectivement comme jbcompin mais c'est vrai que lorsqu'on lance une simulation avec diagramme de Sankey c'est déjà deux simulations qui sont en réalité réalisées, alors n'est-ce pas possible détailler les gains comme le demande françoisfern?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 25 mars 2009 15:37

Ce n'est pas si simple, car si vous lancez une simulation sans les apports solaires pour calculer la part utile de ces derniers, puis une simulation sans apports interne pour voir leur part et que vous faite la somme des deux, vous n'obtiendrez pas la valeur du diagramme de Sankey.
En effet, une part des apports solaire rend inutile certains apports internes et une part des apports internes rend inutile certains apports solaires.

Pour faire une répartition à peu près correcte, il faut en fait faire 5 simulations :
- une avec tous les apports, nous noterons les besoins B1
- une sans aucun rapport , nous noterons les besoins B2
- une avec seulement les apports solaires, nous noterons les besoins B3
- une avec seulement les apports des occupants, nous noterons les besoins B4
- une avec seulement les apports de puissance dissipée, nous noterons les besoins B5

Il faut ensuite faire la part maximum des apports solaires : B2-B3 que nous noterons AsolaireMax
Puis la part maximum des apports des occupants B2-B4 que nous noterons AOccupMax
Puis la part maximum des apports de puissance dissipée B2-B5 que nous noterons APuissanceMax

Ensuite nous allons calculer la ratio de chacun :
Part des apports solaires : RatioSolaire = ASolaireMax / (ASolaireMax+AOccupantMax+APuissanceMax)
Part des apports par occupant : RatioOccupant = AOccupMax / (ASolaireMax+AOccupantMax+APuissanceMax)
Part des apports de puissance dissipée : RatioPuissance = APuissanceMax / (ASolaireMax+AOccupantMax+APuissanceMax)

Et pour finir, nous allons multiplier ces ratios par le total réel d'apport utile :
Part d'apport Solaire = RatioSolaire * (B2-B1)
Part d'apport occupant = RatioOccupant * (B2-B1)
Part d'apport puissance dissipée = RatioPuissance * (B2-B1)

Ce n'est pas parfait, car dans la réalité, les ratios ne seront pas forcément les mêmes quand on a les 3 à la fois, mais ça doit donner une bonne approximation.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Répondre