Bonjour,
Nous avons un petit soucis de lecture sur les résultats d'un calcul RT Existant soumis au BBC Réno.
Le projet n'est pas conforme mais cela s'affiche en vert quand même. Notamment avec la variation du Cep max dans le cas d'une production photovoltaïque.
Conformité BBC Réno
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Conformité BBC Réno
Avez-vous fait le calcul avec la version 5.22.10.0 actuelle du logiciel ?
Si oui, pouvez-vous me transmettre la sauvegarde du dossier de résultats correspondant pour analyse?
Pour obtenir ce dossier de résultats, dans Pleiades Résultats, faites un clic droit sur la variante, puis "Exporter les résultats dans un zip".
Sinon, faite la mise à jour avant de relancer le calcul.
Si oui, pouvez-vous me transmettre la sauvegarde du dossier de résultats correspondant pour analyse?
Pour obtenir ce dossier de résultats, dans Pleiades Résultats, faites un clic droit sur la variante, puis "Exporter les résultats dans un zip".
Sinon, faite la mise à jour avant de relancer le calcul.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES