Chauffage solaire sans appoint

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Répondre
Vince29
Spécialiste
Messages : 99
Inscription : 11 juil. 2016 10:29

Chauffage solaire sans appoint

Message par Vince29 » 03 avr. 2023 16:02

Bonjour,
Afin de vérifier un dimensionnement, je me demandais si on pouvais modéliser ce genre de système dans la simulation thermique dynamique ?
A priori lorsque l'installation réalise le chauffage, on est obligé d'installer un appoint sur un ballon solaire que ce soit intégré ou séparé. J'aimerais visualiser l'impact d'un système solaire sur la température intérieure, et dimensionner le volume en conséquence.
Est-ce possible avec Pléiades ?

Caeli
Omniscient
Messages : 721
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Chauffage solaire sans appoint

Message par Caeli » 03 avr. 2023 16:08

En mettant un appoint de puissance proche de zéro ?
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 149
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: Chauffage solaire sans appoint

Message par Louis » 04 avr. 2023 15:28

Pas mieux à proposer 8)
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Caeli
Omniscient
Messages : 721
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Chauffage solaire sans appoint

Message par Caeli » 05 avr. 2023 10:01

Attention toutefois, comme la SED hérite du calcul des systèmes et ThBCE et que les ballons tampons de chauffage ne "marchent pas" en RT2012 il faudra vérifier la cohérence de ce que ça sort en SED.
Le mieux sera peut-être de sortir les puissances de chauffage et la prod solaire en SED au pas de temps du calcul, de faire la différence des deux et de traiter a coté dans un tableur pour dimensionner le tampon
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 271
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

Re: Chauffage solaire sans appoint

Message par cottet_energie » 17 avr. 2023 08:39

Vince29 a écrit : 03 avr. 2023 16:02 Bonjour,
Afin de vérifier un dimensionnement, je me demandais si on pouvais modéliser ce genre de système dans la simulation thermique dynamique ?
A priori lorsque l'installation réalise le chauffage, on est obligé d'installer un appoint sur un ballon solaire que ce soit intégré ou séparé. J'aimerais visualiser l'impact d'un système solaire sur la température intérieure, et dimensionner le volume en conséquence.
Est-ce possible avec Pléiades ?
Bonjour Vince29,
Avez-vous pu mener à terme votre étude ? De mon côté je suis en train d'étudier la même problématique pour un SSC direct et selon la société qui commercialise le système, la prise en compte en RE2020/RT2012 est assez mauvaise.
En mettant à 0 l'appoint j'ai de nombreuses erreurs de convergence. J'ai l'impression que le système ne produit pas assez pourtant la température dans le ballon tampon est supérieure à la température d'émission de mon plancher chauffant mais je dois avoir un paramétrage incorrect.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 707
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Chauffage solaire sans appoint

Message par Stephane_T » 17 avr. 2023 14:03

Avez-vous essayé de mettre la consigne de l'appoint à une valeur très basse (p.ex. 0°C) ?
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 271
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

Re: Chauffage solaire sans appoint

Message par cottet_energie » 18 avr. 2023 20:32

Stephane_T a écrit : 17 avr. 2023 14:03 Avez-vous essayé de mettre la consigne de l'appoint à une valeur très basse (p.ex. 0°C) ?
Non, malheureusement ça ne change rien à mon calcul.

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 271
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

Re: Chauffage solaire sans appoint

Message par cottet_energie » 19 avr. 2023 10:48

Caeli a écrit : 05 avr. 2023 10:01 Attention toutefois, comme la SED hérite du calcul des systèmes et ThBCE et que les ballons tampons de chauffage ne "marchent pas" en RT2012 il faudra vérifier la cohérence de ce que ça sort en SED.
Je ne comprends pas cette remarque. Les SSC sont bien pris en compte en RT2012/RE2020. Cela veut dire quoi "cela ne marche pas" ?

Caeli
Omniscient
Messages : 721
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Chauffage solaire sans appoint

Message par Caeli » 19 avr. 2023 14:03

En tampon de chauffage ça ne marchait pas sur les premières version du moteur RT2012 (faire varier la taille du tampon semblait uniquement faire varier les pertes dudit balon). Problème qui avait été identifié a l'époque mais ça commence a dater...

Plus globalement je conseil d'aller explorer tous les résultats des graphiques experts pour se faire une idée du bon fonctionnement ou non d'une modélisation avant d'en tirer des conclusions.
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Vince29
Spécialiste
Messages : 99
Inscription : 11 juil. 2016 10:29

Re: Chauffage solaire sans appoint

Message par Vince29 » 27 avr. 2023 09:35

Perso, j'ai testé la valeur de l'appoint proche de 0, le calcul convergeait...

Mais effectivement, j'en suis encore là :? :
Caeli a écrit : 19 avr. 2023 14:03 Plus globalement je conseil d'aller explorer tous les résultats des graphiques experts pour se faire une idée du bon fonctionnement ou non d'une modélisation avant d'en tirer des conclusions.

Répondre